Tierra doble en una caja de metal que encaja bien ¿Qld?

0

Buenos días, Hemos comprado una casa recientemente renovada, y todas las luces colgantes tienen cubiertas de metal alrededor de donde entra la bombilla. El electricista que estamos usando para volver a cablear la casa ha dicho que, aunque tiene un cable a tierra, debe ser doble toma de tierra para cumplir con los estándares australianos, por lo que puede volver a cablear cada una con doble tierra a un costo de aproximadamente $ 100 por luz, o comprar nuevos cables de suspensión colgantes. ¿Alguien puede aconsejar si este es realmente el caso? ¿Las luminarias con carcasa de metal deben tener doble conexión a tierra? Obviamente, no queremos que nadie se ponga en peligro o queme la casa, por lo que los reemplazaremos si es necesario, pero no estoy seguro de que la información sea completamente correcta.

    
pregunta Dave Tweed

1 respuesta

1

Mi copia de ASNZS3000: 2007 no tiene referencias a "doble tierra", y una búsqueda rápida en la web no encuentra resultados útiles.

Sospecho que su electricista está confundido (o le ha confundido) entre "aislamiento doble" y "conexión a tierra", ambos son medios de protección contra descargas eléctricas válidos pero mutuamente excluyentes.

La mayoría de las luces colgantes en Nueva Zelanda, que tiene un régimen regulatorio similar al de Australia, tienen doble aislamiento y no requieren tierra. Algunos electricistas no se sienten particularmente cómodos con esto, y él puede querer conectarlos a tierra de todos modos, pero esto no es legalmente requerido siempre y cuando cumplan con los estándares y marcas correctos.

Sugiero encontrar otro electricista.

    
respondido por el Someone Somewhere