¿Por qué es tan baja la clasificación de potencia activa / real para este relé?

5

Estoy tratando de seleccionar un relé para un proyecto de IoT que controlará una caldera de agua. Eché un vistazo al relé HF32F-G , pero algunas de las especificaciones en el hoja de datos no tenía ningún sentido para mí.

Específicamente, la clasificación de contacto dada para una carga resistiva es de 10A a 250VAC, lo que naturalmente se traduce en la potencia aparente de conmutación máxima especificada de 2500VA.

Sin embargo, la cifra especificada para la potencia real de conmutación máxima es simplemente 300W , que no parece estar de acuerdo con la clasificación de contacto dada para una carga resistiva de 10A a 250 VCA.

¿Alguien puede arrojar algo de luz sobre esta aparente discrepancia?

    
pregunta Sagie

2 respuestas

11

La diferencia es AC vs DC.

Para DC, la tensión nominal es de solo 30 V, que a 10A alcanza una carga máxima de 300 W.

Para CA, la tensión nominal es de 250 V, que a 10A alcanza una carga máxima de 2500VA. Tenga en cuenta que se trata de voltios-amplificadores que para una carga resistiva pura es equivalente a vatios .

La hoja de datos no dice que para CA, puede tener 2500VA de potencia activa, pero solo 300W de potencia resistiva. Más bien, está dando dos especificaciones, una para CA y otra para CC.

He intentado resaltar cómo se vinculan estas especificaciones en el diagrama anotado a continuación.

    
respondido por el Tom Carpenter
0

Dependiendo de las clasificaciones Vdc Idc o AC de salida / entrada, los relés de CC son más eficientes y pueden tener ganancias de corriente de aproximadamente 3000 y altas ganancias de potencia al cambiar la calidad o la tensión de entrada de CC o algún otro parámetro.

Este ejemplo tiene una conmutación de potencia de CC máxima de 300W / 450mW ~ 600.

las clasificaciones de los contactos de CC deben reducirse para las cargas inductivas debidas a la carga del arco, por lo que V * I no es igual a W. Ac tiene un cruce por cero para apagar los arcos de corriente.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist