5

No puedo envolver mi cabeza en torno al hecho de cómo puedo conducir un relé (24 V, 160 ohmios) con un transistor PNP tip32a que tiene entradas TTL desde un controlador. Puedo calcular fácilmente mis resistencias cuando uso la variante NPN (tip31a), pero no puedo concebir cómo apagar el transistor con solo TTL. El relé se alimentará a partir de 29.4 V y tiene una resistencia en serie para proporcionar los 24 V apropiados para el relé. Y, por supuesto, hay un diodo sobre el relé.

Cualquier consejo será muy apreciado, pero tenga en cuenta que en este momento no puedo usar ningún transistor sino el tip32a.

    
pregunta Erik

4 respuestas

7

Si tiene una salida lógica de colector abierto o de drenaje abierto, puede conducir un PNP con ella, siempre que el dispositivo tenga la capacidad de tomar la tensión de alimentación. En esta configuración, use una resistencia de pull-up desde el suministro a la base de la PNP para asegurarse de que la PNP se establece de forma predeterminada en el estado APAGADO. Ahora ate la base de la PNP a la salida lógica del colector abierto a través de una segunda resistencia, cuyo valor debe extraer la corriente suficiente de la base de la PNP para llevarla a la saturación.

Los valores no son demasiado difíciles de calcular. El pull-up generalmente quiere ser algo grande, como 50K o 100K. La resistencia lógica verá la tensión de alimentación, menos la caída de la saturación E-B de la PNP, menos la Vce sat de la salida lógica. Básicamente, la tensión de alimentación menos unos voltios. A partir de ahí, conocer la corriente de base necesaria para el PNP le permitirá calcular el valor exacto. (Asegúrese de que, para saturar, la corriente de base PNP necesaria no sea realmente mayor que la capacidad de sumidero de corriente del pin lógico).

Si no tiene una salida de OC / OD, puede almacenar una señal de salida regular con un pequeño transistor NPN, como un 2n2222 o 2n3904, etc. Una salida TTL típica, conduciendo la base de un NPN pequeño a través de aproximadamente 1 K hasta 2.2K le dará el tipo de colector abierto (el colector de la NPN) que he asumido anteriormente.

    
respondido por el JustJeff
4

No se puede activar y desactivar el PNP con niveles TTL. Dado que el emisor estará atado a 29 V la base debe estar a 29 V para apagarla. Necesitas hacer un cambio de nivel usando un segundo transistor que es un NPN o un MOSFET de canal N.

Usando un transistor NPN, la resistencia limitadora de corriente será determinada por

\ $ R = \ dfrac {(29.4 - V_ {be1} - V_ {ce2})} {I_ {b1}} \ $

donde \ $ V_ {be1} \ $ y \ $ I_ {b1} \ $ son para el transistor PNP y \ $ V_ {ce2} \ $ es para el transistor NPN.

    
respondido por el jluciani
1

¿Por qué no usa un NPN como transistores TIP31 / TIP122? Será muy simple.

Si no puede usar NPN, use el TIP32 en el emisor común, y en la base, coloque un NPN de señal pequeña, como un 2n2222 en el emisor común con una resistencia (R1) en el 29V (VCC), ponga estos bloquean junto con una resistencia (R2), luego calculan R2 de la misma manera que haces el cálculo en NPN (condición de saturación).

Luego vaya a Rbase of NPN, asegúrese de que estará en la condición de saturación, a la corriente I2 que fluye en ella.

El valor R1 no es tan importante como el anterior, así que utilícelo para lograr una condición de conmutación más rápida, ya que la carga es más lenta, indique que la potencia es aproximadamente 1/5 del máximo. IC (NPN), funcionará bien con este caso.

Si tiene alguna duda, haga una simulación de especia para ver si funciona o no, si los transistores están en saturación y estas cosas ...

¡Buen trabajo para ti!

    
respondido por el Zork
1

29.4V es solo un 2% de 30V, y la mayoría de las fuentes de alimentación tienen tolerancias de hasta el 5%, por lo que 29.4V podría ser de 30.9V. La solución de JustJeff se basa en en una salida TTL con colector abierto, lo que parece una buena idea para hacer frente a la alta tensión. Sin embargo, si lee la hoja de datos, muestra el resultado de 30 V como Clasificación máxima absoluta (AMR). AMR es para condiciones excepcionales, se supone que no debe operar continuamente a esos valores. Así que no puedes usar una salida de colector abierto directamente.

La alternativa es una salida push-pull común que controla un transistor NPN, que a su vez impulsa el TIP32A. A pesar de ser un Darlington, el TIP32A tiene un extraordinariamente bajo \ $ H_ {FE} \ $: 50 en 1A.

Entonces,suponiendoquenecesita1A,lacorrientebasedebeserdealmenos20mA.EsaeslacorrientedecoleccionistadelaNPN.Un BC847C tiene un \ $ H_ {FE} \ $ de 400 como mínimo, por lo que necesitará 50 \ $ \ mu \ $ Una corriente base. Eso está bien, TTL puede generar mucho menos de lo que puede hundir, pero el 50 \ $ \ mu \ $ A es menor que el 400 \ $ \ mu \ $ A que puede entregar.

Escogamos una resistencia base de 22k \ $ \ Omega \ $, que dará una corriente de base de 195 \ $ \ mu \ $ A. Una resistencia de 1000 \ $ \ Omega \ $ entre el colector de NPN y la base del TIP32A permitirá aproximadamente 28 mA, suficiente para obtener el 1A, y una corriente que el NPN también puede entregar con la corriente de base dada.

En esta configuración, por lo general, agrega una resistencia de extracción entre la base del TIP32A y el emisor, de modo que la corriente de fuga del NPN no la encienda. Pero el TIP32A tiene resistencias incorporadas, y la baja corriente de fuga del NPN de < 5 \ $ \ mu \ $ A solo caerá 40mV, demasiado poco para encenderlo.

Sidesea3AdesdeelTIP32A,necesitaalmenosunacorrientebasede100mAytambiénnecesitaráunDarlingtonparaelNPN,comoBCV47 .

    
respondido por el stevenvh

Lea otras preguntas en las etiquetas

Comentarios Recientes

para la configuración mantenida por un API Watch (o una computadora portátil p + 8 podría ser capaz de implementarlo en segundos). Para evitar que su fabricante de anillos cambie las lámparas halógenas entre solo luces con diferentes características de brillo, debe establecer algunos parámetros de antemano. Sin embargo, otro ejemplo de llamar a hardware innecesario es el espacio inmediato entre y dentro de la opción de relleno de LCD para grupos de monitores. La opción "ubicación óptima de las rejillas del... Lees verder