Controlando un solenoide principal y dos sub-solenoides

0

Necesito dividir una zona de rociadores existente en dos zonas. El problema que tengo es que no puedo quitar la válvula que actualmente controla el flujo. Por lo tanto, necesito que el sistema encienda tanto la válvula "principal" original como una de las nuevas.

Por ejemplo. La zona actual 5 se convierte en las zonas 5 y 6. Cuando el controlador se activa en la zona 5 o 6, la válvula original también se abre.

Todo lo que puedo hacer es usar 2 relés para hacer un circuito OR lógico o tal vez diodos para mantener todas las líneas separadas y así poder unirlas ...

Me pregunto cuál sería la mejor manera de cablear esto. El sistema es de 24 VAC.

    
pregunta RShearer

1 respuesta

1

Dado que este sounde es único y por lo tanto, unos $ más una vez no debería importar mucho, dos relés resolverían este problema fácilmente. Obtenga dos relés DPST (mínimo) con bobinas de 24 VCA. Los circuitos de accionamiento existentes activan los relés en lugar de las válvulas, que no se podrán distinguir. Cada relé enciende su válvula de zona con un polo y la válvula común existente con el otro polo. En otras palabras, la válvula común se habilitará por separado si alguna de las nuevas válvulas de zona está activada. Todo esto sucederá de manera transparente al controlador si está conectado correctamente. El controlador solo verá una zona adicional.

Esto no es barato ni elegante, pero solo dos relés y algunos cables y listo.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas