Pregunta de falla a tierra con respecto a un circuito trifásico

0

Necesito diseñar un sistema de detección de fallas a tierra trifásico para un sistema de 480V. Deberá poder dispararse cuando haya una corriente de falla a tierra > 1A.

He leído un poco y parece que hay dos métodos principales. El primero es tener un gran transformador de corriente (CT) y ejecutar las 3 fases a través de él y buscar la corriente en el bucle.

El otro método es utilizar 3 CT pequeños y monitorear cada fase individual. La salida de estos 3 CT se conecta en paralelo y luego se monitorea este bucle para detectar una corriente.

En cualquier caso, si hay corriente en el bucle monitoreado, indica una falla a tierra.

Aquí hay una imagen de los dos esquemas:

Necesitoirconelsegundoesquemaconlostransformadoresmáspequeños.

EstabapensandoenmonitorearelbucledecorrienteusandounAllegroACS714(SENSORCURRENT5A5V180~190mV/A-40°C~85°C) 620-1258-2-ND (o similar) y monitorea el voltaje de salida con un microprocesador. Esta falla a tierra no es por seguridad sino solo para proteger el equipo y el mantenimiento de la bandera. Solo necesito disparar cuando hay alrededor de 1 A de corriente que no se contabiliza, aunque si pudiera disparar a una corriente más baja, no sería necesariamente algo malo.

Inicialmente para los TC que he estado viendo en la Serie CR8400 de CR Magnetics - Específicamente CF8420 ya que el tamaño del orificio permitirá cables más grandes. Sin embargo, ¿podría salir adelante con el uso del CR8420-1000 (ya que tiene una corriente máxima de 50A) en lugar de usar el CR8420-1000-G? Sé que la segunda está clasificada específicamente para fallas a tierra, pero solo tiene una clasificación de 20 A (y quizás me esté perdiendo algo) pero ¿no es un transformador de corriente un transformador de corriente?

También estoy buscando cualquier comentario / sugerencia de otras cosas que debería tener en cuenta, ya que no he trabajado mucho con la detección de fallas a tierra.

    
pregunta user16105

1 respuesta

1

Un transformador de corriente es como un transformador normal. La relación de corriente en la primaria a la corriente en la secundaria es solo la relación de giros. En este caso 1000. Entonces, para una corriente de 1A en el primario, obtendrá 1mA en el secundario. Necesita soltar esto a través de una resistencia conocida para obtener una lectura de voltaje.

En el circuito trifásico que has mostrado, las corrientes secundarias agregan y te dan lo que quieres, la corriente total a través de las tres líneas, que se agregarán a cero si no hay falla de tierra.

El Allegro ACS714 en la secundaria le dará 180 ~ 190 mV por Amp en la secundaria, es decir, 180 ~ 190 uV por Amp primario. No creo que sea eso lo que quieres. Usted querrá algo para darle 1 voltio por mA. Tal vez sólo una resistencia de 1K.

    
respondido por el Bobbi Bennett