ups 12v 9ah baterías no cargando [cerrado]

0

Tengo un ups de 2000VA que contiene 2 baterías (12V 9Ah). Creo que algo les pasó a las baterías, ya que ahora apenas pueden manejar una computadora portátil promedio durante unos 3 minutos antes de apagar todo el proceso. ¿Hay alguna forma de resucitar las baterías, o debo comprar otras nuevas?

    
pregunta Terix

1 respuesta

1

Las baterías de UPS por lo general no duran mucho más de 3 años, en realidad es muy fácil.

Para comprobar la batería o las baterías: como su UPS es grande, asumo que en realidad tiene un compartimiento separado para las baterías al que puede acceder sin desmontar todo.

Conecte tantas baterías como necesite en serie para obtener 12V y haga una prueba de carga con una lámpara común de 12V.

Cargue el paquete de 12 V con un cargador de automóvil normal. Como es muy probable que haya varias baterías en ese UPS, repita para todas las baterías.

    
respondido por el Gunnish