Cableado de un enfriador de pantano (evaporativo) de 24 voltios para control con relés

0

Estoy intentando construir un controlador pi de frambuesa para mi enfriador de pantano MasterCool, que tiene un controlador bastante tonto. El enfriador tiene instalado el kit de control de bajo voltaje de 24 V (a diferencia del control directo de 120 V o 240 V).

Hoy estaba jugando con los cables de control después de desconectar el termostato y, por error, conecté algunas de las conexiones, quemando el fusible. He ordenado nuevos fusibles, pero mientras tanto, no estoy seguro de cómo controlar correctamente el soplador (alto y bajo), así como la bomba de agua y la bomba de drenaje. Tengo terminales en el enfriador con la etiqueta FAN, PUMP, 24V, COM y DRAIN. He confirmado que tengo aproximadamente 24 VCA entre la conexión de 24 V y COM. Las otras conexiones parecen tener 0 posibles diferencias con el terreno.

Dado que quiero evitar quemar más fusibles y hacer esto mal, ¿cómo se supone que debo alimentar los diversos componentes? ¿Debería estar saltándolos a la línea de 24 V? ¿Necesito resistencias para limitar la corriente?

Gracias por leer, espero que no lo haya estropeado de alguna manera, esta es mi primera publicación de SE.

    
pregunta Brock Tice

2 respuestas

1

Brock,

Estoy intentando configurar lo mismo para mi MasterCool. Actualmente tiene el MasterStat CC1000 o CC2000 (no está seguro de qué modelo), para lo cual puede encontrar un manual en enlace . Mi panel de control "MasterStat" en la casa tiene 4 cables que, según el manual, funcionan de la siguiente manera:

  • G: suelo (hay que identificar el color, ¿quizás gris?)
  • R: 24 VAC (no estoy seguro de para qué sirve, ¿pero potencialmente para alimentar el panel de control?)
  • W: control de la bomba de agua; 4-5 VDC para encenderlo, 0 VDC de lo contrario
  • Y: control de velocidad del soplador; 0 VDC para apagado, 2-3 VCD para baja velocidad, 4-5 VDC para alta velocidad

Luego hay un panel de control del aparato junto a MasterCool en el techo que convierte estas entradas del panel de control en las salidas adecuadas para impulsar el motor y la bomba.

Tengo curiosidad por saber si aprendiste más.

    
respondido por el Christoph
0

Nunca he necesitado enfriar un pantano (:-)), así que esto es solo una conjetura educada.

Según la información proporcionada, parece que los cables FAN, PUMP y DRAIN deben estar conectados a 24 V para activar esa función. Si tiene el controlador original, debería ser posible verificarlo midiendo entre los terminales apropiados en el controlador con un ohmiómetro, con el controlador configurado para activar las diversas funciones.

    
respondido por el Peter Bennett