Estoy intentando construir un controlador pi de frambuesa para mi enfriador de pantano MasterCool, que tiene un controlador bastante tonto. El enfriador tiene instalado el kit de control de bajo voltaje de 24 V (a diferencia del control directo de 120 V o 240 V).
Hoy estaba jugando con los cables de control después de desconectar el termostato y, por error, conecté algunas de las conexiones, quemando el fusible. He ordenado nuevos fusibles, pero mientras tanto, no estoy seguro de cómo controlar correctamente el soplador (alto y bajo), así como la bomba de agua y la bomba de drenaje. Tengo terminales en el enfriador con la etiqueta FAN, PUMP, 24V, COM y DRAIN. He confirmado que tengo aproximadamente 24 VCA entre la conexión de 24 V y COM. Las otras conexiones parecen tener 0 posibles diferencias con el terreno.
Dado que quiero evitar quemar más fusibles y hacer esto mal, ¿cómo se supone que debo alimentar los diversos componentes? ¿Debería estar saltándolos a la línea de 24 V? ¿Necesito resistencias para limitar la corriente?
Gracias por leer, espero que no lo haya estropeado de alguna manera, esta es mi primera publicación de SE.