Medios digitales de frecuencia o voltaje variables a un motor soplador

0

Estoy trabajando para actualizar un producto existente que usa una red de resistencias (con un potenciómetro) y un controlador de fase ( PHS230A6 ) para variar la velocidad de un soplador. Mi objetivo en este rediseño es convertirlo en una operación más digital que me permita usar un potenciómetro (codificador digital incremental) para permitir el ajuste de la velocidad del soplador, así como otras cosas (ajustar la configuración en una pantalla).

He investigado mucho y he estudiado las opciones de PWM que el ingeniero principal ha descartado debido a la complejidad del diseño de amortiguador y al hecho de que el PHS230A6 existente y la red de resistencias tienen muchos años de experiencia sin problemas.

¿Alguien tiene alguna otra idea o sugerencia sobre el control de velocidad del soplador digital? Me he contactado con el MFG del PHS230A6 y no tienen sugerencias.

    
pregunta becjasl

2 respuestas

1

Si está preocupado por la complejidad / costo / ciclo de vida del diseño de amortiguador, solo puedo asumir que está buscando la solución más económica. Si ese es el caso, ¿por qué molestarse en ser digital?

Los controles digitales en un motor de CA generalmente solo se emplean para controles de par o velocidad fina. Si solo estás usando esto en un soplador, tu ingeniero tiene razón. Si está tratando de hacer un buen control de algún tipo, entonces el amortiguador es la menor de sus preocupaciones. Aquí hay una buena descripción general de las técnicas de control de PWM AC que podría ayudar.

A un lado, aquí hay un enlace si desea saber un poco más sobre los amortiguadores . Se someten a mucho estrés y suelen ser el punto de falla en los diseños de PWM. El artículo vinculado también analiza brevemente la selección y confiabilidad de los componentes.

    
respondido por el user6972
0

Solo una idea en lugar de la respuesta: enlace - 230V, 6A controlador de fase de relé de estado sólido, salida analógica , entrada de resistencia variable. Esto parece un controlador perfectamente útil. Quizás una forma de avanzar es mantener el PHS230A6 y encontrar una manera de reemplazar la red de resistencia / potenciómetro de entrada para que pueda controlarse digitalmente. (vea abajo)

    
respondido por el JIm Dearden