¿Cómo entender las funciones de un Therm-O-Disc 12S20 H24V?

0

Soy un principiante en electricidad y tengo un Therm-O-Disc 12S20 H24V ( imagen original ) retransmisión que estoy tratando de entender.

Laúnicadocumentaciónsignificativaquehepodidoencontrareslasiguiente, 12S, 14S, 15S Series Relés de retardo de tiempo y secuenciadores . La página 3 del PDF (registrada como página 7 en el pie de página) de la documentación muestra una tabla que indica los tiempos de encendido y apagado en segundos. ¿Podría alguien explicar lo que esto significa?

Además, ¿cómo determinaría cuál es el voltaje de control para activar el relé?

    
pregunta LeastOne

4 respuestas

1

Hiciste tu tarea! Gracias por sacar esta hoja de datos.

Esto no es un relé 'normal'. Es de un tipo de retardo de tiempo.

Creo que su retransmisión realizará una acción después de un cierto retraso. Internamente, el dispositivo parece compensar las diferentes temperaturas de funcionamiento para que obtenga retrasos constantes. Puede determinar el pinout por el número de pieza, 12S20 H24V en la página 9

El voltaje de control en su caso es el 'estándar' (según la hoja de datos) 24VAC. Tienen datos para 120VAC, 240VAC y 277VAC, así como para los diferentes modelos.

El retraso de tiempo se especifica en algún lugar del número de pieza. Realmente necesitas contactar al fabricante porque esta hoja de datos es algo vaga. El único indicio que vi fue

  

Hay disponible una variedad de tiempos estándar para aplicaciones de retardo de tiempo general.   Parece que tienes un relé que demora entre 22 y 55 segundos en encenderse y entre 15 y 45 segundos en apagarse. Toda la información parece estar marcada en el dispositivo.

Para más detalles, póngase en contacto con el fabricante. Su información

    
respondido por el HL-SDK
1

Los pares de rangos de tiempo representan diferentes combinaciones de calentador y disco bimetálico. Tendrías que ordenar en consecuencia. Me encanta la declaración de advertencia que advierte "al final de la vida útil del disco bimetálico, los contactos pueden permanecer abiertos o cerrados".

    
respondido por el user2990061
1

Me doy cuenta de que la primera publicación fue hace más de un año de mi publicación, pero pensé que compartiría lo que encontré con mi 12s20 Therm-O-Disc. Mi calentador de gas actuaría como si fuera a funcionar en un ciclo, usted podría escuchar el encendido, la válvula de gas y la posterior iluminación del gas. Esto continuaría tal vez por un minuto más o menos. Durante ese tiempo, se podría decir que la unidad se estaba calentando, pero el ventilador no arrancaba. Imagino que un termistor u otra característica de seguridad cierran la válvula de gas cuando se descubre que se está calentando demasiado.

Después de solucionar los problemas y encontrar que eludir el Therm-o-disc funcionó para hacer funcionar el ventilador, comencé a rasgarlo y esto es lo que encontré ... espero que esto ayude a alguien a ahorrar unos cuantos dólares en el camino.

En la imagen, verás que cuidadosamente perforé los remaches que sujetaban las pestañas hacia arriba. La cubierta entre las lengüetas puede retirarse con cuidado con un pequeño instrumento afilado. Debajo encontrarás esto. Básicamente es un relé mecánico con contactos plateados. En mi foto ves que el relé inferior tiene mucha oxidación. El relé superior también tenía algunos, pero ya lo había limpiado antes de acordarme de tomar una foto. De todos modos, limpié ambos relés y con un papel de lija de grano 1000 pulí ligeramente ambas superficies. Reensamble la unidad con tornillos muy pequeños, reinstalé y no pasó nada ...

En mi segunda ronda, desmonté, saqué ese pequeño alfiler blanco (visto a la derecha del contacto inferior), lo limpié con alcohol y lo volví a instalar. Todavía nada ....

En mi tercera ronda doblé el cobre hacia abajo en la pestaña y lo enderezé en el punto de contacto. Tiré un medidor de OHM en él y se mostró normalmente abierto. Con una presión muy pequeña sobre el pin blanco, el circuito se cerró. Me re-ensamblamos y listo! Funcionó. En mi horno, la alimentación del temporizador se suministra al mismo tiempo que se produce el encendido. No cronometré el relevo pero supongo que es alrededor de 20-30 segundos más o menos.

Sospecho que la resistencia generada por la oxidación hace que el cobre se caliente y posiblemente cambie de forma ligeramente. El mío ni siquiera estaba cerca de trabajar antes de doblar el cobre.

PS: el relé de cobre está boca abajo en la imagen. Dale la vuelta antes del montaje.

    
respondido por el Jay G
-2

Después de 8 años, mi interruptor térmico 12s20 fue intermitente en el mejor de los casos. Me gustaría apagar y encender el sistema de la caldera varias veces y funcionaría varias veces y luego tendría que "cambiar" otra vez. Lo saqué para examinar y obtener los números para poder ordenar un reemplazo. Accidentalmente lo dejé caer y parte del caso de bake-o-lite se rompió. Dije malas palabras pensando que estaría sin calor hasta que llegara una nueva. Entonces miré dentro y vi los contactos picados, ¡extremadamente picados! Una pequeña carpeta y un poco de súper pegamento y el calor estaba encendido. Esa cura duró unos 5 años. Ahora lo reemplazaré. Lo encontré por $ 20 con envío gratis en Ebay.

El PDF que mencionó anteriormente describe el mismo interruptor de retardo térmico con dos o tres juegos de contactos para operar otros dispositivos de forma independiente. Si el precio fuera correcto, podría tener dos juegos de contactos de repuesto ya instalados y esperando que el primero se vea afectado. Además, el capacitor correcto en el lugar correcto PUEDE minimizar las picaduras.

    
respondido por el Tommy

Lea otras preguntas en las etiquetas