Cómo implementar un interruptor de disparo de control remoto (disyuntor) para 80-100A 12VDC

0

Necesito poder disparar un circuito de forma remota mediante una señal. El circuito puede y regularmente lleva alrededor de 80 A o más a 12 VCC, pero no se esperaría que el viaje (en realidad estaría diseñado específicamente para NO) se abra o cierre cuando fluya alguna corriente significativa ... al conmutar será de 1 A o menos máx. Lo ideal sería que el disparo fuera digital, pero el reinicio debería ser manual, por lo que digo un interruptor de disparo, no un relé. Además, para ese tipo de corriente, los interruptores de disparo parecen mucho más baratos que los relés.

Para ser claro, no necesito que el viaje ocurra en una sobrecorriente como de costumbre, solo en una señal, pero podría especificar que viaje mucho más alto de lo que nunca sucedería. Pero, ¿existe tal cosa como un interruptor de control remoto? Parece que no puedo encontrar uno en Farnell. ¿O hay otro componente alternativo que haría el trabajo satisfactoriamente?

Otra alternativa sería un servo o solenoide y un viaje estándar, supongo, pero preferiría no hacer mucha ingeniería mecánica si es evitable.

    
pregunta Jon

1 respuesta

1

Creo que lo que quieres es un disyuntor "Shunt Trip". Si realiza una búsqueda en el sitio web de Newark.com para el "Viaje en derivación del interruptor", encontrará algunas opciones.

enlace Interruptores automáticos

    
respondido por el Tinkerer