Tenga un circuito de 60A 220V, quiera usar una pierna de 110V. ¿Puedo?

5

Tengo un compresor de aire de 220V (30A) en el ático de mi garaje.

Tiene una válvula de drenaje automática de 110V conectada a ella.

A la caja de interruptores de la planta baja, quiero poder apagar la unidad a AMBOS.

Idealmente, podría simplemente apagar el circuito de 220 V (el compresor es la única carga).

El circuito de 220V es monofásico y el receptáculo es un NEMA 14-50 .

Tengo entendido que este es un sistema de 3 hilos de fase dividida . En realidad son 4 cables: tierra, neutro, pierna 1 (110V), pierna 2 (110V).

Lo que quiero saber es si hay algún problema en mi uso de una de las dos patas (más masa y neutro) para alimentar una salida de 110 V para la válvula de drenaje automática. Estoy 99% seguro de que no hay problema técnico. Solo quiero volver a verificar cualquier problema de seguridad o algo que no conozca (como un bricolaje).

    
pregunta tig

6 respuestas

4

Ya que estoy perdiendo confianza en la idea de usar el relé único para controlar ambos circuitos, ahora creo que la respuesta correcta es simplemente comprar OTRO RELÉ. Puedo obtener un relé menos costoso con capacidad de 110 V para el circuito de la válvula de drenaje y conectarlos a la misma señal de 24 V desde mi controlador IO digital.

Esto mantiene todo el voltaje de línea "limpio" y normal.

No estoy seguro de por qué no pensé en esto antes.

[EDIT: 12pm 3/27] Estoy 90% terminado con la construcción de esta cosa. Un viaje más a la ferretería y el uso de mi tóner para encontrar el cable de 24 V en el ático y debería estar en funcionamiento. Aquí hay una foto de los dos relés de arranque de la bomba montados y en su mayoría cableados:

[EDIT:7pm3/27]¡Hecho!Funcionacomouncampeón.Aquíhayalgunasfotosdelresultadofinal:

    
respondido por el tig
3

Rompí esto en dos preguntas diferentes.

1. ¿Es técnicamente posible obtener 110V AC dividiendo un sistema trifásico de 220V AC?

La respuesta a la pregunta uno es "Sí". Es perfectamente posible. Cada otro circuito de 110V en su casa se alimenta al dividir estos mismos 220V CA trifásicos en sub-circuitos. Si observa su panel, los interruptores automáticos están dispuestos de esta manera (¡Yay para el arte ASCII!)

Leg 1       Leg 2
|-------    |
|    -------|
|-------    |
|    -------|
|-------    |
|    -------|
|-------    |
|    -------|

Un circuito de 220V simplemente une dos de esos espacios de interruptores. Un circuito de 110V usa solo uno de ellos. Estás proponiendo hacer esto en una ubicación separada.

2. ¿Hay algún problema con la división de un sistema trifásico de 220 VCA?

El único problema de seguridad que puedo prever es que es posible que un cortocircuito en el cableado de la válvula de drenaje automático de 110 V no active el interruptor de circuito correctamente. No estoy familiarizado con el funcionamiento de un disyuntor de 220 V, pero lo está utilizando de una manera no estándar: se cargará de forma desigual. Es totalmente posible que una pata de la línea de 220 V se acorte y no la otra, por lo que los diseñadores del interruptor deberían haberlo planeado.

El otro problema que aún no se ha mencionado es el problema legal. Deberá hablar con un inspector o electricista para verificar si este procedimiento es legal o no. Mi copia de Cableado simplificado (que es un gran recurso para un electricista de bricolaje, pero no cubre casos extremos como esto muy bien) no lo menciona, pero puede leer el National Electrical Code en línea de forma gratuita y ver si hay algo acerca de esa pregunta. Supongo que querrán que coloques un subpanel en tu garaje y utilices disyuntores separados para tu compresor de 220 V y tu válvula de drenaje automática de 110V. Eso es mucho más costoso que una toma de corriente adicional en el ático, pero podría valer la pena cumplir con el código y no tener que recorrer la casa cada vez que explota un circuito en el garaje ...

Una última cosa: ¿Por qué necesita apagar la válvula de drenaje automático cuando apaga el compresor? Dependiendo de la válvula que esté utilizando, el ahorro de energía probablemente será menor que el costo de la salida adicional y, ciertamente, ¡será menor que el costo de una inspección fallida! Alternativamente, puede usar una válvula de drenaje controlada por flotador, que no requiere electricidad. ¡Hay otras formas de hacer esto!

    
respondido por el Kevin Vermeer
2

Realmente no hay problema en usar solo una de las fases ordenadas para hacer un voltaje más bajo.

Viviría en Brasil y la mayoría de los sistemas residenciales aquí utilizan esta división para obtener 127 (v). Aquí tenemos un sistema trifásico cuyo voltaje entre fases es 220 y el voltaje entre una fase y un neutro es 220 / sqrt (3) = 127 ( enlace ).

Cuando el sistema es un sistema de 2 fases (como en los transformadores de toma central), la tensión de fase-fase es 220 y la tensión de fase-neutra es la mitad de la tensión principal, en el caso 220/2 = 110;

Algunas advertencias antes de establecer la conexión

1) Use un multímetro para asegurarse de que su voltaje de fase neutra sea 110 (v) y no 127. Incluso si el voltaje llega a ser 127 (como en Brasil), algunos equipos pueden trabajar con él.

2) Asegúrese de que el interruptor principal y los cables puedan mantener la corriente de ambos equipos. La información sobre los cables x actual se puede encontrar aquí: enlace

    
respondido por el RMAAlmeida
2

Me doy cuenta de que esta es una publicación más antigua, pero espero que todavía estés monitoreando las respuestas. Su electricista está equivocado! ¡Simplemente porque un circuito funcionará eléctricamente, inicialmente no lo hace correcto! Lo que él sugiere, está mal y en contra del código! Hay razones por las que un contactor de 220 voltios (relé) está diseñado para interrumpir ambas piernas.

  • Es una violación del código NEC.
  • Es peligroso, habrá tensión en el compresor cuando se espera que no lo haga.
  • ¡El contactor está diseñado para interrumpir su corriente nominal según lo diseñado con ambos polos rompiéndose al mismo tiempo! En efecto, ha reducido el contactor en al menos el 50% de su calificación, lo que puede causar que falle en una sobrecarga e incluso que se incendie.

También su salida de 110 voltios, si está fusionada (o disyuntor) para 20 amperios como usted dice, debe ser un receptáculo de 20A, no el 15A que se muestra en la imagen. ¿Dónde está el fusible de 20 A para ese circuito de 110 voltios? ¿Cuánta corriente se extrae de la carga de 110 voltios? ¿Es tan grande que necesitas un circuito de 20A? Si es así, ¡está recibiendo mucha corriente y necesita ejecutar un panel secundario! ¿Hará 15A? Un disyuntor de 15A se puede usar hasta el 80% de su calificación (12A) y se debe usar si es menos que eso. Si la carga de 110 voltios es pequeña (1-2A), puede tomarla desde un polo, pero cablear la carga del compresor a ambos polos. El tamaño de 110 voltios desde el contactor hasta la conexión del fusible debe dimensionarse para el interruptor principal, con un mínimo de 30 A # 10 de cable. El otro lado del fusible (carga) puede dimensionarse para el tamaño del fusible, cable 15A # 14. Un pequeño desplazamiento de corriente como ese no debería ser un problema. Si la carga es mayor, se requerirá un panel secundario con una nueva alimentación al área del compresor. Debe publicar un esquema de su configuración o consultar a un electricista experimentado (o EE). La información que he proporcionado aquí es para los requisitos de los códigos NEC de EE. UU., Para mi área. Sus códigos pueden diferir en su área, o han cambiado. Es su responsabilidad verificar los requisitos del código. Ofrezco esta información solo como una guía general.

    
respondido por el SteveR
1

Compré una sola casa móvil ancha para trabajar en Phx. Varias de las unidades, incluida la mía, tenían un manitas "doble" que el A / C se desconecta para alimentar la salida de la secadora 220 a la lavandería en el conducto a 30 pies de distancia en un cobertizo de aluminio, donde luego coló la lavadora y la iluminación de 110 voltios para el mismo circuito.

Mi primer día de propiedad eliminé todo el circuito y desde entonces puse un nuevo panel auxiliar dedicado en el lavadero que no está conectado al aire acondicionado. Mientras que algo funcionará, el código significa "nivel de seguridad mínimo". La pregunta es ¿cómo puedo instalar el "código anterior"? El cable neutro en el circuito de iluminación estaba atornillado al cable de tierra desnudo ... todo conectado al circuito de CA de 50 amperios.

Si pudiera colocar anteojos que pudieran ver la corriente eléctrica, vería una corriente de 50 amperios buscando un camino a tierra en todas las superficies con conexión a tierra metálica.

Una receta mortal para la corriente parásita con protección cero GFCI o AFCI, combinada con una ubicación húmeda.

Teniendo un historial como propietario de bricolaje, sé cómo es que un inquilino mueva los interruptores alrededor del panel tratando de arreglar una tuerca de cable neutro derretido en un circuito de iluminación.

Imagine que tiene que matar ese circuito por mantenimiento o por un incendio eléctrico. ¿Dónde encuentra el interruptor oculto para desenergizar el circuito? Confíe en mí, sucederá cuando esté cansado o cuando tenga un trabajador de mantenimiento o un familiar que no esté familiarizado con su cableado creativo.

    
respondido por el Jim
0

Hablé con mi electricista y describí mi plan arriba. Estuvo de acuerdo en que funcionaría (con la adición de un interruptor de 20a para la pierna de 110 voltios). Pensó que si hubiera una constante & Una carga relativamente alta en la pata de 110 voltios puede causar un desequilibrio, pero dada la poca carga de la válvula de drenaje automático, poco frecuente y no funcionaría.

Sin embargo, tenía una sugerencia aún mejor.

El relé de arranque de la bomba Hunter que compré cambia dos líneas. Se pretende cambiar las dos patas de un circuito de 220v.

Su idea es NO ejecutar el relé de arranque de la bomba en una de las patas de 220v, sino dejarlo alimentado por el circuito de 110v en el que se encuentra actualmente. ... ¡Y para usar uno de los terminales de relé para el 110v al drenaje automático y uno para UNA de las patas del 220v al compresor!

Esto es brillante y simple (y funciona porque el compresor no usa neutro, solo tierra).

    
respondido por el tig