Desequilibrio aceptable al arrancar un motor trifásico (480 V)

0

He leído en varios lugares que el desequilibrio máximo aceptable de un motor trifásico es del 10%, pero ese es un motor actualmente en funcionamiento. Sin embargo, tengo un motor de 90kW que está disparando y para determinar si era un desequilibrio de fase, medí las corrientes de pico en cada fase. Encontré 200A, 422A y 438A para las fases A, B y C. Me sorprendió ver un diferencial tan dramático. Lo intentamos varias veces e incluso lo confirmamos con otro motor, así que posiblemente sea típico. ¿Es esto típico para un motor trifásico de voltaje completo? ¿Qué no sería aceptable?

Gracias

    
pregunta DrTarr

2 respuestas

1

Es probable que tanto desequilibrio reduzca el par de arranque disponible y extienda el tiempo de inicio. Eso podría causar tropezones. Se esperaría un semiciclo de desequilibrio debido a las variaciones en el punto del ciclo donde comienza la conducción. Si el desequilibrio persiste durante muchos ciclos, indica un problema como un desequilibrio en la impedancia de la fuente.

    
respondido por el Charles Cowie
0

La norma NEMA MG1 requiere que un motor pueda entregar una salida nominal con un desequilibrio de voltaje del 1%. No tengo el estándar delante de mí; pero, recuerdo que la norma NEMA MG1 define la reducción de velocidad para un motor en marcha hasta un máximo de 10% de desequilibrio de voltaje (no se puede ejecutar un motor a la salida nominal con un 10% de desequilibrio). No recuerdo que la norma NEMA limite el desequilibrio máximo al 10%; pero, como recuerdo, la reducción es muy grave, por lo que el efecto puede ser que el motor no funciona con un desequilibrio del 10%.

La norma NEMA se basa en el desequilibrio en los voltajes de 3 fases a fase, no en la corriente del motor. De acuerdo con la norma NEMA, recuerdo que cada desequilibrio del 1% en el voltaje puede causar un desequilibrio del 6-10% en las corrientes, por lo que un desequilibrio del 6-10% en la corriente de funcionamiento sería razonable si todo lo demás es "normal".

Como usted observa, el estándar se aplica a un motor en marcha. Mida los voltajes de fase a fase y úselo para evaluar si tiene un problema de suministro desequilibrado. Si la tensión de alimentación está equilibrada dentro del 1% y tiene un desequilibrio de corriente superior al 6-10%, es posible que tenga un problema con el motor. Si el balance de suministro de voltaje en el motor en funcionamiento excede el 1%, entonces es hora de comenzar a buscar un problema de suministro.

Si este motor se arranca a través de la línea, las corrientes de arranque instantáneas máximas pueden ser 6 veces la corriente de funcionamiento y los valores instantáneos de pico en las tres fases pueden medir significativamente diferentes entre fases, especialmente si están utilizando algo como un multímetro digital con pinza de CA y una función de captura instantánea. El constante desequilibrio de fase A puede deberse a la sincronización en el cierre de los tres polos en el interruptor automático o la forma en que ese polo se está cerrando.

¿Su disyuntor funciona con 51 y 50 relés? Asegúrese de que su corriente de arranque calculada máxima (6 veces o lo que sea la velocidad de arranque adecuada) no esté invadiendo la característica de tiempo inverso del relé 51 o superando el punto de ajuste en el relé 50.

    
respondido por el 142 guy