Corriente en los devanados secundarios del transformador toroidal

0

Estoy tratando de diseñar un transformador toroidal con múltiples bobinas secundarias. El núcleo del transformador tiene una potencia nominal de 2500VA. Cada uno de los secundarios acciona un servomotor de corriente continua que está sujeto a una carga altamente dinámica.

Hay 3 motores que requieren 24 voltios a 3-30 amperios según la carga, y 2 motores que requieren 15 voltios a 1-7 amperios según la carga.

Si tuviera que hacer un devanado secundario para cada uno de los motores, ¿cómo calcularía la corriente en cada devanado?

Sé que la fórmula para un transformador ideal es: Vs / Vp = Ns / Np = IP / Is pero si los motores de 3 24 v están dibujando simultáneamente corrientes enormes, ¿significa eso que los otros motores tendrán demasiada corriente o "Es" en esa fórmula solo la corriente máxima disponible y el motor consumirá lo que necesita?

    
pregunta Daniel

1 respuesta

1
  

es "Es" en esa fórmula solo la corriente máxima disponible y la   ¿El motor dibujará lo que necesita?

Los motores dibujarán lo que necesitan, solo porque tomas 30 amperios en un solo devanado, no significa que otros devanados similares estén obligados a entregar 30 amperios.

Verá algunos problemas de "regulación", pero estos pueden no ser significativos. Si dibuja 2160 VA para los tres motores grandes, verá que las secundarias de 15 voltios bajan y el suministro puede ser de 5 o 10%. Es inevitable porque el devanado primario no es perfecto y tiene pérdidas: toma corriente de un secundario y se transfiere a una corriente en el primario y, la inductancia de fuga y las pérdidas de cobre significan que pierde cierta capacidad para seguir suministrando el voltaje perfectamente a cada uno. secundaria.

    
respondido por el Andy aka