Clasificaciones de voltaje de CA para capacitores

5

En varios circuitos diseñados para uso con 230-250 V CA, he visto condensadores etiquetados como "400 V" (Ejemplos: 1 , 2 )

Cuando miro las especificaciones de Capacitor, a menudo dan clasificaciones de CA y CC por separado. Por ejemplo:

(Creo que una tapa con clasificación X está diseñada para ser utilizada en todo el suministro de CA con funcionamiento directo y neutral)

¿Debo tomar el "400 V" en el diagrama como una indicación de CC o CA?

¿Tengo razón al pensar que una tapa X2 clasificada para 350 VCA es perfectamente adecuada para 50Hz 240 VCA a 10 mA?

    
pregunta RedGrittyBrick

1 respuesta

13

Hagámoslo correctamente y expliquemos todos los aspectos que debe tener en cuenta al diseñar condensadores en un circuito conectado a la red.

Primero, está la clasificación de voltaje. La clasificación de voltaje en un capacitor es, por supuesto, una calificación máxima de CC (es decir, un pico). Para redes de 50 / 60Hz estamos hablando de una forma de onda de voltaje sinusoidal con un valor RMS de 230 V, por lo que el valor pico de CC de tal suministro es \ $ V_ {rms} \ cdot \ sqrt {2} \ $ o aproximadamente 1.4 veces este valor cotizado. Si ya está tratando con un sistema de CC, no hay matemática involucrada. La calificación máxima de su tapa debe ser mayor que la tensión de CC máxima que espera sobre el dispositivo.

Para efectos de longevidad y no lineales a altas tensiones, se recomienda mantener un amplio margen en estas clasificaciones, especialmente en la clasificación de voltaje. Para aplicaciones de 230 VCA, aunque es típico que no espere más de aproximadamente 325 V de pico en sus líneas, elija al menos 400 V o mejor, incluso un condensador de 450 V. Y sí, incluso cuando el fabricante especifica la capacidad de supervivencia de la pieza a voltajes más altos. La supervivencia no significa un funcionamiento adecuado. Solo significa que no explota y causa un desastre.

La siguiente consideración importante es la ubicación de su condensador con respecto a la red eléctrica. Se requiere que cualquier condensador que esté conectado directamente a través de vivo (L) y neutral (N) en las líneas de la red tenga propiedades de autocuración en caso de que se produzca un arco eléctrico. Los condensadores con esta propiedad están marcados como clase X (X1, X2 denotan diferentes niveles de esta especificación). Para los condensadores conectados entre cualquiera de los cables de la red y la tierra, por lo tanto, entre vivo (L) y tierra (E), o entre neutro (N) y tierra (E), debe usar un condensador que nunca fallará, ya que Puede comprometer la protección de la seguridad de la tierra. Estos condensadores están marcados como clase Y, con Y1, Y2, etc. como diferentes niveles dentro de esta especificación. Las clasificaciones de voltaje en estas partes pueden no reflejar lo que usted esperaría de acuerdo con VDC = sqrt (2) * VAC. Esto se debe a que las pruebas de seguridad de CC y CA se realizan de manera diferente y pueden causar diferentes voltajes de trabajo certificados.

Cualquier capacitor que no sea de la clase X / Y nunca debe conectarse directamente a ninguna de las líneas de alimentación. Deben estar detrás de algún tipo de circuito de protección, como mínimo un fusible o disyuntor. La mejor práctica es implementar un filtro de línea completa (MOV, varistor / resistencia / fusible fusible, filtro de modo común, filtro diferencial, rectificador opcional).

Por último, cualquier capacitor sin calificación X / Y debe verificarse si es capaz de manejar la ondulación de corriente esperada. Algunas tecnologías para obtener una mayor capacidad a alto voltaje causan un alto ESR en este tipo de capacitor, lo que las hace inadecuadas para, por ejemplo, Uso de SMPS.

Creo que esto es todo lo que hay que hacer, avisarme si olvidé algo o me puse a trabajar.

    
respondido por el user36129

Lea otras preguntas en las etiquetas