Líneas eléctricas de baja tensión: ¿fórmula para el espaciado entre polos?

0

¿Cuál es la distancia o separación entre polo-polo en una línea de distribución de 230 VCA?

¿Hay alguna fórmula para esto o podemos tomar cualquier distancia?

    
pregunta Imran Ahmed

2 respuestas

1

El espaciado entre torres es una función de:

  • El tipo de conductor utilizado.

    Esto se determina principalmente por los objetivos de diseño eléctrico (es decir, la capacidad mínima de carga de corriente). Los parámetros ambientales también juegan un papel.

    El conductor superior de aluminio moderno viene en varias composiciones de aleación diferentes, algunas optimizadas para las características eléctricas, otras con alambres de refuerzo de acero para la resistencia, y otras especializadas para ambientes hostiles (es decir, sal marina marina, cerca de las costas).

  • La tensión máxima permisible en el conductor.

    Esto está limitado por la resistencia a la tracción del conductor, que tiene que soportar al conductor contra la fuerza de gravedad hacia abajo, y la fuerza lateral del viento, a la velocidad máxima del viento para el área geográfica.

    Si vive en un país de ciclones / tifones / huracanes, la velocidad del viento puede exceder los 200 km / h sostenidos o 278 km / h de ráfagas (ciclón de Categoría 5 de Australia).

  • La holgura máxima del conductor.

    La temperatura del conductor varía según la temperatura ambiente y la carga (amperios) que lleva el conductor. A medida que el conductor se calienta, se alarga debido a la expansión térmica, y el conductor se hunde más cerca del suelo.

    La línea de transmisión debe estar diseñada para mantener un espacio libre mínimo sobre el suelo, a la máxima inclinación. Esto es especialmente importante al cruzar carreteras: si una línea de transmisión se hunde demasiado cerca de la carretera, un vehículo puede chocar contra la línea cuando pasa por delante.

El diseño de la línea de transmisión se encuentra en la intersección de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil / estructural y ciencia de materiales. No hay una "fórmula" que proporcione la distancia de espaciado de la torre. La distancia de espaciado de la torre es parte del diseño general de la línea de transmisión y debe calcularse con respecto a muchas variables.

Dicho esto, para las líneas de distribución comunes, es decir, las líneas de distribución de 11kV HV + 415V LV en mi ciudad natal, me imagino que la compañía de distribución local podría tener un diseño "típico". Esto podría leer algo como: " 8m postes de madera, con conductor ACSR de 6/1 / 3.75mm, cable de tierra de 4/3 / 2.5mm, espacio entre torres de 50 metros ". Tal diseño se diseñaría de forma conservadora teniendo en cuenta las condiciones locales (rocío de sal y vientos ciclónicos, en mi ciudad natal). No se traduciría en todo el mundo.

    
respondido por el Li-aung Yip
0

Además de la respuesta de Li-aung Yip, la identificación del intervalo se basa en varios factores que ha mencionado. Estos se pueden unir usando la ecuación catenaria (y haciendo algunas suposiciones simplificadoras), que es una función coshine hiperbólica.

La ecuación de la catenaria describe la forma de una cadena o cable que cuelga libremente, y las ecuaciones pueden modelar las líneas eléctricas. La forma del cable (debido a su hundimiento) está relacionada indirectamente con la distancia del tramo, ya que la forma del cable a menudo está determinada por las leyes y regulaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la altura mínima del suelo que debe tener un cable conductor?

Por lo tanto, determinar el intervalo puede implicar el uso de ecuaciones, pero las variables que definen esta ecuación solo están indirectamente relacionadas con el intervalo. Este papel   Enlace explica la derivación de la ecuación y este sitio web. calculadora enlace

    
respondido por el masiewpao

Lea otras preguntas en las etiquetas