Hay varios tipos de bucles de corriente: el antiguo bucle de corriente digital que es en serie, pero rara vez se ven.
Hay un bucle de corriente analógica, generalmente (pero no siempre) 4 ~ 20 mA CC. También se ven 10 ~ 50 y 1 ~ 5mA.
También hay un bucle de corriente analógico-digital con una señal base de 4 ~ 20mA y una señal de comunicación digital superpuesta, por ejemplo, HART (Protocolo de Transductor Remoto Direccionable de Carretera).
Si es analógico 4 ~ 20mA, simplemente ponga un amperímetro en serie. 4mA = escala mínima, 20mA = escala máxima.
Si se trata de una serie digital de 4 ~ 20 mA, puede colocar un optoacoplador en serie con algunas resistencias para limitar la corriente del LED (y un diodo a través del LED). A continuación, puede ver la señal de serie en la salida. Es más fácil si utiliza un optoacoplador de salida lógica.
Si se trata de HART, puede leer la señal analógica como se indicó anteriormente, para el digital necesita un módem, por lo que sería mejor obtener una interfaz HART adecuada.