Creo que necesitas volver a evaluar lo que estás tratando de hacer.
Si desea conectar su generador trifásico a una carga monofásica, no hay una manera no de hacerlo sin causar una carga desequilibrada del generador. A los generadores trifásicos realmente no les gustan las cargas desequilibradas y es probable que cause daños al generador.
De manera similar, no hay una disposición de transformadores que le permita dirigir toda la salida de un generador trifásico a una carga monofásica de uno . Usted podría conectar un banco de tres cargas monofásicas separadas utilizando un banco de transformadores delta-estrella, pero no una carga única de 240 VCA.
Lo que desea está más cerca de un rectificador-inversor, que acepta tres fases, 415 VCA en la entrada, y produce una fase de 240 VCA en la salida. Esto aceptará toda la energía del generador y la usará para alimentar una carga única de 240 VCA.
Una forma fácil de obtener este tipo de inversor-rectificador sería comprar una fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) con entrada trifásica de 415 V y salida de 240 VCA. Esto es costoso, pero es la única forma sensata de hacer lo que está pidiendo.
En todo momento, asegúrese de cumplir con las regulaciones y leyes eléctricas relevantes en su país.
Edit: O, si solo quieres alimentar bombillas de 240V, probablemente porque quieres poner algún tipo de carga en tu generador de prueba - toma pares de bombillas y conéctalas entre fases. Luego, cada bombilla verá 208V (la mitad de 415V.)
Recomendaría utilizar conjuntos de seis bombillas, es decir, pares en cada fase, para que presente una carga equilibrada al generador.
Me gusta así: