Como lo explica @ user19955, todas las cantidades por unidad se expresan en términos de un 'valor base'. Por lo general, el 'valor base' será el valor nominal del parámetro en cuestión. Así que para un generador,
- La potencia de base S base es la potencia de salida nominal del alternador.
- El voltaje de línea base V base es el voltaje de salida de línea de línea nominal en los terminales de línea del alternador.
- y así sucesivamente ...
En su caso, las cantidades base para la corriente de campo y la tensión de campo son la corriente de campo nominal y la tensión de campo nominal . Puede encontrar estos valores en la hoja de datos de su alternador. Estos también pueden denominarse corriente nominal del excitador y voltaje nominal del excitador . En el ejemplo que se muestra a continuación, el excitador tiene una potencia nominal de 97 voltios, 11 amperios.
Tenga en cuenta que estas cantidades solo tienen sentido si el generador en cuestión tiene un excitador eléctrico. En el caso de un generador excitado de imán permanente (pequeños alternadores), no existe una "corriente de campo" o "voltaje de campo".
Finalmente, para propósitos prácticos, generalmente no se requiere conocer los valores físicos de voltaje y corriente dentro del circuito de excitación de un alternador. Por unidad es lo suficientemente bueno. A menos que trabaje para una central eléctrica o un fabricante de alternadores, puede tratar el sistema de excitación como una caja negra y olvidarse de él.