ADC utilizando S7 1200

0

Tengo un proyecto sobre el sistema de control de temperatura con s7 1200, mi rango de temperatura de entrada analógica es de 0 a 100 grados centígrados y el sensor de termopar da 10 mV por grado centígrados, ¿necesito conectar un amplificador operacional para amplificar la salida del sensor para la conversión de adc en plc?

    
pregunta ramsha iftikhar

2 respuestas

1

Depende del tipo de precisión que necesite para sus datos. Si el módulo de entrada analógica tiene un ADC de 12 bits con un rango de -10..10V, entonces tiene 11 bits (valores 0 a 2047) de 0 a 10 voltios. El valor de su señal es de 0 a 1 voltios, por lo que obtendrá el rango de valores de 0 a 204 para un rango de voltaje de 0 a 1 voltios. (204 = 2048/10). (O puede obtener valores de 1024 a 1228 si el valor no está firmado, tendrá que probar esto). Entonces, si la precisión numérica de 0,5 grados es suficiente para usted, entonces no necesita el amplificador.

Tenga en cuenta que los 0,5 grados son la precisión del valor, no la precisión del valor. La precisión puede ser menor, según el sensor y la conexión.

Editar: reconoció el hecho de que hay varios módulos de señales analógicas para elegir y otros podrían tener una precisión diferente a 12 bits.

    
respondido por el PkP
0

Si está utilizando un PLC S71200, el rango de entrada puede ser del tipo 0-10Vdc y su sensor de termopar le da una salida de 10 mV. En general, el PLC puede aceptar la corriente estándar de 0-10 V CC o 4-20 mA puede colocar el controlador de temperatura entre los cuales se encuentran la salida de 0-10 Vcc en caso de utilizar la E / S de la placa del S71200.

    
respondido por el Pratik Suthar