circuito de comparación de temperatura de entrada dual

0

Me gustaría construir un circuito de comparación que comparará dos temperaturas variables y operará un relé a un ventilador cuando uno sea mayor que el otro, pero liberará el relé si ocurre lo contrario. Me gustaría construir un pequeño diferencial de temperaturas antes de que funcione el relé, algo así como 10 grados. Me gustaría que esto funcione a bajas temperaturas y a temperaturas más altas (por ejemplo, encendido a 40 grados del sensor 1 mientras que el sensor 2 está a 30 grados para bajas, y encendido a 100 grados mientras que el sensor 2 está a 90 grados para el lado alto). ) Por supuesto, las temperaturas deberían traducirse a resistencias o voltajes. Usando algo como los diodos utilizados en termostatos o termistores o similares. Mientras miro el sitio, puedo encontrar circuitos que se comparan con un ajuste fijo y otros que son ajustables, pero me gustaría comparar dos temperaturas variables y obtener y producir. Estos ejemplos parecen utilizar amplificadores operacionales como un comparador adecuado. Un solo voltaje de entrada lo haría más simple, lo mejor sería un voltaje bajo, como 12v dc o 24v ac. No he trabajado mucho en el lado electrónico de los circuitos durante unos 40 años, pero recuerde y podría volver a aprender mucho sobre los componentes necesarios. ¡Mi primera clase de electrónica en la universidad usaba reglas de cálculo desde que empezaban a aparecer calculadoras simples! ¡Estoy seguro de que hay mucho por ahí de lo que no he oído hablar desde esos tiempos! Gracias por cualquier ayuda. Rex

    
pregunta rex weston

2 respuestas

1

Aquí hay un circuito simple que debería hacer el truco. Es un tipo de puente de Wheatstone con un comparador. Los dos transistores deben ser del mismo lote; por lo general, se emparejarán dentro de < 1 ° C. Si necesita recortarlos para que estén exactamente equilibrados, puede recortar R5 o R6.

Tenga cuidado en cuanto a la distribución: la ruta desde M1 hasta la fuente no debe pasar por ninguno de los circuitos analógicos: milivoltios.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Editar: Dado que desea tener un diferencial nominal distinto de cero, debe ajustar la resistencia R5 o R6 para obtener el diferencial (por ejemplo, puede reemplazar R5 y R6 con resistencias de 1.8K y conectarlas con un 500 ohm pot en lugar de directamente, con el limpiaparabrisas yendo a la entrada + de OA1. Habrá un pequeño efecto en el diferencial con cambios absolutos utilizando este circuito. Usted ajustaría la diferencia a aproximadamente 2mV / grado C de diferencial, así que si quisiera El diferencial de 5 ° C ajustaría el potenciómetro para obtener algo así como 702mV / 712mV de la entrada + a la tierra + la entrada +. Si la temperatura absoluta cambia 25 grados C, el diferencial cambiaría en aproximadamente un 7%, así que aproximadamente 0.35 ° C fuera de 5 ° C.

Edit2:

Foto de prueba de transistor:

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Use 2 sensores de temperatura digitales (por ejemplo, basados en DS18B20), conéctelos a un Arduino nano junto con un módulo de relé y escriba un código simple en C. De esta manera, puede volver a configurarlo fácilmente cambiando el código (por ejemplo, agregue histéresis, tal vez un sensor de humedad, etc.). No se puede superar eso con un circuito analógico. Te costará menos de $ 10.

    
respondido por el Alexxx