Tengo una máquina con transformador de 208 3 fases a 400 3 fases, ¿qué pasará si conecto el transformador a 360 V 3 fase como entrada si está bien o no? Porque la máquina viene de EE. UU. A Egipto, que tiene un voltaje de entrada diferente.
Tengo una máquina con transformador de 208 3 fases a 400 3 fases, ¿qué pasará si conecto el transformador a 360 V 3 fase como entrada si está bien o no? Porque la máquina viene de EE. UU. A Egipto, que tiene un voltaje de entrada diferente.
Tengo una máquina con transformador de 208 3 fases a 400 3 fases, ¿Qué pasará si conecto el transformador a la fase 360 V 3 como entrada es que estará bien o no?
Tomo esta pregunta como si quisieras poner 360V 3ph en un transformador que normalmente tiene una capacidad nominal de 208V 3 ph. Si es así, no lo hagas, es probable que quites los fusibles (debido a las laminaciones del transformador que saturan magnéticamente).
Si, de hecho, quiere decir que conecte 360V 3 ph al lado de 400V, entonces esto es un problema menor, pero si lo alimenta a 50Hz en lugar de a los 60Hz normales, es posible que reciba un sobrecalentamiento aún debido a la menor frecuencia de cancelación. voltaje reducido La reducción de voltaje es del 90%, mientras que el aumento de corriente debido a la caída de 60Hz a 50Hz es de + 20%. El efecto neto podría ser un 10% más actual y esto podría causar problemas.
Lea otras preguntas en las etiquetas transformer input output