Sólo me interesa la diferencia entre la red eléctrica y el generador. Esencialmente para mi PoC me gustaría conectar un dispositivo a la pared y tener una luz verde si detecta la red eléctrica, y rojo si detecta que está en el generador local.

Si no hay una diferencia obvia, supongo que tendríamos que entrenar cada dispositivo en cada ubicación, presentamos el generador de red frente al generador y tendremos que notar algún factor de discernimiento. ¿Posiblemente una diferencia en voltaje, fluctuación o frecuencia?

Cualquier pensamiento sería muy apreciado.

    
pregunta user1503941

2 respuestas

1

La estabilidad de frecuencia probablemente te lo dirá.

UPS tendría que caracterizarlo, pero es probable que esté controlado por el cristal, por lo que es altamente estable con un error pequeño pero relativamente constante (dentro de unas pocas ppm de 50 / 60Hz).

La red eléctrica está sujeta a cambios a corto plazo dentro de límites estrictos: generalmente dentro de 0.1 o 0.2Hz pero ocasionalmente hasta 0.5Hz apagado, pero en el largo plazo (un día entero o más) el error promedia a 0, mayor precisión que el cristal.

El generador es probablemente mucho menos preciso o estable que cualquiera de estos.

    
respondido por el Brian Drummond
0

Si usó un circuito para enviar algunos bits de datos desde el generador, a la X-10, durante sus cruces por cero, entonces el dispositivo conectado a la pared los detectaría solo cuando el generador estuviera funcionando, encendiéndose el led rojo. Si hubiera voltaje pero no datos, entonces el LED verde se encendería, y si no hubiera voltaje, ambos LED estarían apagados.

    
respondido por el EM Fields