Comience con las baterías DC. Más fácil de entender. Los convertiremos en vectores basados en polaridades que ayudarán cuando vayamos a AC.
Serie: \ $ E_T \ = E_1∡0 ° \ + \ E_2∡0 ° \ $. Si las pilas son idénticas. \ $ E_T \ = 2 \ E_1∡0 ° \ $. La actual será la Ley de Ohm, \ $ I \ = \ E_T \ / \ R \ $. Dos veces la corriente de una sola batería si R es constante.
Serie
: \ $ E_T \ = E_1∡0 ° \ + \ E_2∡180 ° \ = \ 0 \ $. Las polaridades opuestas significan que no hay voltaje o corriente.
Paralelo: \ $ E_T \ = E_1∡0 ° \ = \ E_2∡0 ° \ $. Si las baterías son idénticas (mismo voltaje, capacidad, etc.), entonces \ $ I \ = \ E_T \ / \ R \ $ y cada batería suministrará la mitad de la corriente para cargar. Si las baterías no son idénticas en todos los sentidos, la corriente fluirá de mayor a menor y se descargará rápidamente (en celdas secundarias).
Paralelo: \ $ E_T \ = E_1∡0 ° \ = \ E_2∡180 ° \ $. Ambas baterías actúan como cargas y se descargarán rápidamente y posiblemente explotarán o causarán un incendio. (De ahí la falta de respuesta a su pregunta).
AC monofásica.
Serie
: cada fuente de CA tiene una magnitud y un ángulo de fase \ $ V_1∡0 ° \ $ y \ $ V_2∡θ \ $. Ahora debes hacer la suma vectorial en las dos fuentes de voltaje para encontrar la resultante. \ $ Vector \ V_R \ = \ Vector \ V_1 \ + \ Vector \ V_2 \ $. De nuevo, la Ley de Ohm nos da la corriente \ $ I \ = \ V_R \ / \ Z \ = \ V_R \ / \ R \ $ - Asumiendo una carga resistiva. La corriente también es un vector. Como el ángulo de fase entre las fuentes varía entre 0 ° y 180 °, la corriente variará de dos a 0.
Paralelo: ahora, asumiendo que son idénticos (el mismo voltaje, frecuencia, ángulo de fase, etc.), la corriente fluirá desde cada fuente para cargar con cada fuente que proporciona la mitad del total.
Si no son idénticos, grandes corrientes fluirán en los devanados de las bobinas del generador, con suerte activando la protección o apagando los generadores.
En principio, si las características principales de los dispositivos son idénticas, generalmente puede conectar en paralelo muchos dispositivos eléctricos (controladores, reguladores, transformadores, generadores, baterías) para obtener el mismo voltaje y suministrar una cantidad proporcional de corriente.
Los generadores trifásicos pueden conectarse en paralelo si la secuencia de fases, los niveles de voltaje y las frecuencias son iguales. Los generadores pueden tener diferentes clasificaciones de kW o kVA, y cada uno suministra la misma proporción de la carga. Los generadores de 200kVA y 100kVA que operan en paralelo al 60%, suministrarán 120kVA y 60kVA.
Los generadores trifásicos se pueden conectar en estrella o en triángulo. Cuando se conecta un generador nuevo en delta, es probable que las instrucciones del fabricante indiquen la conexión de la fase 1 a la fase 2, la fase 2 a la fase 3. Luego, aplique un voltímetro a los terminales no conectados de 1 y 3 y mida la tensión cuando el generador está encendido . Si 0V, la fase 3 se puede conectar a la fase 1. Si una de las fases es al revés, \ $ 2 \ × \ V_ {PHASE} \ $ se aplicaría a la pequeña impedancia de los generadores conectados en serie, creando grandes corrientes y quemando bobinas rápidamente .