Uso de transceptores de RF para comunicarse a través de una línea eléctrica de 230 VCA

0

Inicialmente necesito comunicarme entre varios dispositivos ubicados dentro de un apartamento (o un edificio). Todos esos dispositivos se conectarán a una línea eléctrica de 230 VCA.

Me gustaría omitir cualquier comunicación inalámbrica, ya que no garantiza que los vecinos no interfieran entre sí.

Y me gustaría tener una solución barata y pequeña.

Inicialmente me quedé con TDA5051A que se crea directamente para lo que necesito. Además, su hoja de datos incluye esquemas de aplicación detallados:

Sinembargo,elchipesmoderadamentegrande(paquetedeSO16de10mmdelargo)yunpococaro(alrededorde$3/piezasinincluirelpreciodeloscomponentesadicionalesnecesarios).

EstaeslarazónporlaquemedicuentadecómohacerlodelamismamaneraquelohacelacomunicacióninalámbricaporRF.Peroenlugardelaireusaréunalíneadealimentaciónde230VCAcomomedio:

Así que mis preguntas son:

  1. ¿Es suficiente usar un condensador entre la línea de alimentación y el ¿transceptor?

  2. ¿Qué cable es mejor usar para la comunicación: línea de neutro?

  3. ¿Cómo puedo estar seguro de que la señal se transmitirá de manera confiable dentro de un solo cable de línea eléctrica Y no se transmitirá de forma inalámbrica con ningún Potencia significativa para los vecinos. Línea eléctrica aislada eléctricamente. cables?

  4. ¿Es posible colocar cualquier filtro en el apartamento (o edificio)? ¿Entrada para restringir la transmisión de datos a / desde vecinos?

  5. Seré muy apreciado si alguien comparte contenido listo para usar esquema

  6. ¿Hay algo más en lo que deba pensar o tener en cuenta?

¡Gracias de antemano!

    
pregunta Roman Matveev

1 respuesta

1

Esta pregunta asume que conectar una señal de RF a una línea eléctrica no convierte la línea eléctrica en una antena. La línea eléctrica se convertirá en una antena y usted encontrará que los vecinos de hecho se interferirán entre sí.

También es bastante probable (en algunos casos) que las comunicaciones de línea eléctrica extiendan su alcance a las casas vecinas.

Por lo tanto, lo que debe hacer es pensar en usar algún tipo de protocolo que permita a los vecinos interferir entre sí sin que esto cause necesariamente un problema operativo.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas