Protección de sobrecorriente retardada

0

Estoy intentando encontrar una solución para un problema que tengo con un sistema del que soy responsable. El sistema funciona con control de radio, el problema que tuvimos fue que una de las radios se atascó en la transmisión y bloqueó todo el sistema. La solución que encontré y que creo que resolverá el problema implica un sistema de protección contra sobrecorriente con retraso de tiempo. Lo cerrado que pude encontrar a lo que estaba buscando es un relé de sobrecorriente de tiempo definido, el único problema con estos es que puedo encontrar uno que operará en el rango de voltaje y corriente que estoy buscando.

La radio funciona desde una fuente de 12Vcc y consume aproximadamente 25W cuando se transmite. Lo que quiero hacer es detectar cuando la corriente supera 1A y luego esperar aproximadamente 1 minuto y luego cortar la alimentación a la radio. La mayoría también se restablece si el dibujo actual es inferior a 1A dentro de la ventana de 1 minuto.

Se me ha ocurrido un diseño muy básico hasta ahora:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Si alguien puede pensar en una mejor solución, siéntase libre. También estoy buscando información sobre lo que puedo usar para hacer la detección actual.

Gracias de antemano.

    
pregunta Alan Jones

1 respuesta

1

Este es un foro de diseño electrónico. Podría usar una resistencia de detección de corriente (derivación) y un amplificador de detección de corriente, y alimentar la salida a un comparador. Esto cubrirá la parte de detección de corriente del circuito. Entonces es solo una cuestión de cronometrar la excursión.

Si no desea programar un microcontrolador, puede hacer que la salida del comparador habilite un temporizador digital (y reinicie el temporizador en el flanco descendente). El temporizador se puede configurar para que deje de contar cuando llegue a un cierto conteo (el conteo de tiempo de espera).

Si no te importa programar un microcontrolador, simplemente puedes enviar la salida del comparador a una entrada del microcontrolador.

Sin embargo, veo un problema en su especificación. Supongamos que el botón TX está bloqueado. El temporizador comienza a contar y luego, en algún momento, corta la alimentación de la radio. Ahora la corriente cae por debajo de 1A, y el temporizador se reinicia, volviendo a encender la radio. Pero el botón de TX aún está bloqueado, por lo que inmediatamente regresa al mismo problema.

Piénsalo un poco.

    
respondido por el mkeith

Lea otras preguntas en las etiquetas