¿Cómo obtendré los parámetros por unidad cuando los datos de la prueba de cortocircuito estén sombríos?

0
  

Los datos de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto de un transformador de 60 Hz, 100 kVA, 4600 a 230 V son:

     

V OC = 230 V
  I OC = 14 A
  P OC = 60 W

     

V SC = 172.3 V
  I SC = 20.2 A
  P SC = 1046 W

     

Obtenga (a) la reactancia de magnetización referida al lado alto y (b) los parámetros por unidad.

I SC ≠ Isub> calificado , entonces, ¿cómo resolveré para (b)?

El problema es del libro con ISBN 0130612103.

    
pregunta Michael Dy

1 respuesta

1

Solo le mostraré cómo calcular la inductancia de magnetización: -

La reactancia de magnetización se calcula a partir de las pruebas de circuito abierto. Está utilizando el secundario como medio para probar la inductancia mag y, con 230 V aplicados, el transformador está tomando 14A a 60 vatios. El 14A es principalmente una corriente de magnetización con un poco de producción de 60 vatios en disipación de potencia real.

La potencia real (corrientes de Foucault y pérdidas por histéresis) produce una corriente de: -

\ $ \ dfrac {60W} {230V} \ $ = 0.26A

Por pythagorous, la corriente mag es \ $ \ sqrt {14 ^ 2 - 0.26 ^ 2} \ $ = 13.997A.

Por lo tanto, la reactancia inductiva mag es 230V / 13.997A = 16.43 ohmios o, a 60Hz, una inductancia de 2,61 henrios.

    
respondido por el Andy aka