Problema con el voltaje del ventilador controlado por TRIAC

0

Tengo una pregunta que parece desconcertar a los electricistas con los que he hablado. Estoy ejecutando un ventilador de 115 V con un controlador TRIAC que utiliza una señal de control de 0-10 VCC. Cuando apago la señal de control de CC, el ventilador deja de funcionar como se esperaba. Sin embargo, cuando tomo lecturas de voltaje en la caja de terminales del ventilador, obtengo lecturas de 120 V de Línea / Tierra y 120 V de Neutro / Tierra pero cero voltios de Línea / Neutro. ¿Alguien me puede explicar esto?

    
pregunta Lloyd Claerhout

2 respuestas

1

Suponiendo que haya una conexión neutral a tierra en algún lugar entre su transformador de suministro y su edificio ...

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Neutral cambiado.

Parece que el controlador triac está en la línea neutral.

  

cuando tomo lecturas de voltaje en la caja de terminales del ventilador, obtengo lecturas de 120 V de la Línea / Tierra

Esa es la lectura de VM1.

  

y 120V de Neutral / Ground

Eso es VM3. La alimentación en vivo viene a través del filamento de la lámpara.

  

pero cero voltios desde la Línea / Neutral.

Eso es VM2. La lámpara está apagada y no hay caída de voltaje en ella.

    
respondido por el Transistor
0
  1. pl. compruebe la puesta a tierra (suelo) .. tal vez esté flotando
  2. En lugar de verificar el voltaje con un voltímetro, pl. verifique el voltaje mediante una bombilla de filamento de 240 V ... vtingole
respondido por el vijay ingole