0

Supongamos que tengo 5 metros de cable grueso (10 mm2), y para el último par de centímetros, tengo que usar un trozo de cable de 2,5 mm2 por razones mecánicas.

Cuando se envía una gran cantidad de CC (por ejemplo, 30 A) a través del cable, las pérdidas / resistencia actuarán como si el cable ENTERO fuera de la sección transversal más pequeña, creando un "cuello de botella" y creando los 5 metros restantes de 10 mm2 sin sentido, ¿o es el aumento de las pérdidas solo proporcional a la longitud del cable con la sección transversal más pequeña en comparación con la longitud del cable con la más grande?

    
pregunta instinctive

2 respuestas

1

Las pérdidas de IR en el cable son proporcionales a cada segmento de conductor.

Sí: sus últimos cm de cable tienen mayor resistencia que el otro segmento de cable. Puede calcular la pérdida para cada segmento de cable y luego sumar esas pérdidas para obtener la pérdida total.

También tenga en cuenta que es posible que deba preocuparse por el aislamiento del cable en el segmento de menor diámetro. Si la corriente es suficientemente alta, el conductor se calentará. El aislamiento del conductor debe estar clasificado para la temperatura a la que opera el conductor.

Si la corriente es demasiado alta, la temperatura del segmento de menor diámetro aumentará hasta el punto donde el conductor se quema y se abre. Desea asegurarse de que la corriente esté muy por debajo de ese punto.

En general, el enfoque que está tomando es apropiado. Mantenga el diámetro del conductor lo más grande posible hasta el punto en el que tenga que reducirse. La pérdida total se minimiza cuando haces esto.

    
respondido por el Dwayne Reid
0

Te daré otro aspecto pero muy importante. Su cable, como usted lo configura, debe estar protegido con un fusible de 16A que sea para 2,5mm ^ 2 y NO con un fusible de 35A, ya que es normal para 10mm ^ 2 (suponiendo que el cable es de tipo H05V-U). >

Esto es muy básico en instalaciones eléctricas, para minimizar el riesgo de incendio.

    
respondido por el GR Tech