RS485 de 2 hilos ¿Seguro?

0

Estoy intentando asignar una opción RS-485 al producto que estoy diseñando. Sin embargo, la restricción física me restringe a usar solo 2 puertos de bloque de terminal. Por lo tanto, me veo obligado a usar la configuración RS-485 de dos cables con la línea no inversora y la línea inversora, sin el terminal de tierra de señal disponible.

Hice todo el lado RS 485 flotando por aislamiento galavánico y puse la resistencia de polarización como se muestra a continuación. MCU se conectará con el chip RS-485 a través del aislamiento óptico.  

¿Funcionará la configuración anterior además de una conexión a tierra de señal conectada a larga distancia o con una velocidad de transmisión rápida?

    
pregunta Steve

1 respuesta

1

Los resitores de 47k son grandes para este propósito, otra literatura sugiere 390 ohmios y 220 ohmios de resistencia entre A y B. Dado que el cable RS-485 tiene una impedancia de características de 120 ohmios, esos monitores de terminación de 120 ohmios en cada extremo de la linea de transision son adecuados.

Le sugiero que mire algunos esquemas alrededor de Profibus, es una red industrial rs-485. Encontrará muchos diagramas de circuitos y una terminación y sesgo correctos. Además, la velocidad se está reduciendo con la longitud del cable y no puede superar los 1200m @ 9.6kbps.

enlace

El cable está trenzado y se conecta el GND flotante al blindaje.

    
respondido por el Marko Buršič

Lea otras preguntas en las etiquetas