¿Puede funcionar la comunicación de la línea de alimentación a través de conductores LV en vivo (+ -230V) y MV (11kV)? ¿Hay hardware disponible que haga esto posible? ¿Hasta qué voltaje es posible la comunicación por línea eléctrica?
¿Puede funcionar la comunicación de la línea de alimentación a través de conductores LV en vivo (+ -230V) y MV (11kV)? ¿Hay hardware disponible que haga esto posible? ¿Hasta qué voltaje es posible la comunicación por línea eléctrica?
MV Coupling Units vienen en versiones inductivas y capacitivas. Muy bien conocemos la tecnología. Conecta la unidad de PLC al acoplador a través de un cable coaxial.
Solo voy a dar una razón simple por la que podría ser difícil lograr que el PLC comercial funcione a 11 kV.
Las interfaces de comunicaciones de la línea de alimentación utilizan un transformador y un condensador de desacoplamiento para conectar el transformador a través del suministro de CA. Para 250 voltios, el condensador en serie protege en gran medida al transformador para que no tome una corriente excesiva de 50 o 60 Hz: -
Observe el capacitor en el lado activo conectado al transformador NEWPORT: dice 470nF x 2 y esto generalmente significa una capacitancia total de ~ 1uF. Tenga en cuenta que está clasificado a 250 VCA. Intenta encontrar un condensador como este adecuado para 11kV y vas a tener problemas.
El SMD más alto o la pieza con plomo en Farnell tiene una clasificación de 1 kV, muy lejos de la marca y esta es una calificación de CC, PERO hay otro problema ...
La corriente tomada de la CA a través del transformador de Newport con 1uF en un suministro de 250 V a 50 Hz es de 78 mA. Imagine cómo sería esta corriente en una línea de 11 kV: ~ 3.5 amperios. Esto causaría un problema y probablemente un incendio, entonces, ¿qué pasaría si el valor de 1uF se redujera a 22nF? Bueno, es posible que los datos no se transmitan correctamente porque actuará como un filtro de paso bajo y tenderá a diferenciar los datos.
Además, no espere que los datos del PLC a 250 V (o menos) pasen a través del transformador de la subestación a 11 kV sin que se dañen los datos.