Requisitos de resistencia de derivación. Para bucles de corriente de 4-20 mA

0

1 ohmio a 100 kilo ohmios se llama resistencia media y una vez leí en alguna parte que se recomienda el método de derivación en este intervalo, pero no recuerdo dónde. Quiero documentar un método de resistencia de derivación usado con 500ohm y quiero encontrar un estándar como IEC, ISO ect. para verificar lo que hacemos obedece a una norma.

¿Cómo puedo encontrarlo?

    
pregunta user16307

1 respuesta

1

La resistencia de derivación más común para sistemas de bucle de corriente de 4-20 m es probablemente de 250 ohmios, pero también se utilizan 500 ohmios y valores inferiores a 250 ohmios. La tensión de alimentación más común parece ser de 24 voltios. Con una fuente de alimentación de 24 voltios y shunts de 250 ohmios, se pueden conectar hasta 4 receptores en serie con un transmisor. Dudo mucho que haya un estándar para esto. Si no puede encontrar una respuesta definitiva, busque sitios web de fabricantes de equipos comerciales de 4-20 ma y vea si mencionan algún estándar. Las empresas usuarias individuales pueden tener sus propios estándares.

Aquí hay material de referencia:

Murata PDF

html de National Instruments

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas