¿Construyendo una PDU de red con un relé?

0

Siempre he querido una PDU de red, sin embargo son muy caras. ¿Cuál sería el inconveniente de construir uno con una?

A modo de comparación, una PDU de red parece comenzar alrededor de $ 373 . ¿Las fuentes de alimentación conmutadas tienen un hardware más complejo que hace algo especial? O, ¿es eso todo lo que hay realmente?

    
pregunta Evan Carroll

2 respuestas

1

La unidad comercial contiene una fuente de alimentación, software y, probablemente, está bien diseñada para que la conmutación de cargas inductivas no cause el control La computadora para volverse loco de vez en cuando. Probablemente también usen relés de calidad relativamente buena con una lista de cUL genuina.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

La PDU comercial a la que se vincula también admite la medición actual (para cada puerto parece), por lo que no es solo un conjunto de relés. También (no incluido en ese precio) "La sonda de temperatura / humedad ENVIROSENSE opcional permite el monitoreo remoto de las condiciones ambientales en el rack y alarmas para hasta 3 sensores de cierre de contacto suministrados por el usuario".

La mayoría del resto son funciones de software, también puede obtener SNMP en arduino y probablemente cree su propia cuenta. código para hacer "Secuencias de tomacorrientes de encendido y apagado definidas por el usuario" o "Desprendimiento de carga programable de dispositivos menos críticos a intervalos definidos por el usuario". Y esa PDU también tiene una interfaz web (no solo SNMP), que necesitará código si así lo desea.

Una porción de costo no trivial se usa para probar todo eso, la garantía, etc. Además, un estante de rack vacío de 1U le costará [nuevo] un poco más que un arduino. Agregue las herramientas para poner todas las cosas en eso, etc.

Puedes ver este vid (y photos , PCB layout , esquema ) para ver lo que hay dentro de una PDU en red DYI de nivel de entrada (sin medición actual).

    
respondido por el Fizz