Nuestro generador está conectado a la red por línea de 33kv. Debido a alguna razón, suministramos una cantidad fija de energía a la red. Esto se hace mediante un dispositivo llamado Dispositivo de limitación automática de carga que parece que
Midelacorrientedelínea.Peroaquíusamosestedispositivoparalimitarelpoder.Podemosestablecerellímitesuperioryellímiteinferiordelacorriente.Porejemplo,Límitesuperior=120A,Límiteinferior=117A,Luegoreduceelcombustiblecuandolacorrienteesmayorque120Ayviceversaparamenorque117A.Paraunalíneade33kv120Asignificaalrededorde6MWdepotencia.Peroelproblemaesquenohaycomprobacióndepolaridadparaelpoder.Quierodecirquemuestra120A(6MW)cuandosuministramosalared.Perosi120A(-6MW)llegaalgenerador(tambiénllamadopotenciainversa)nocambiasupolaridad.Supongamosqueenunacondicióndefectuosa,lacorrienteseconvierteen-20A(-1MW),ahorasedeseaqueseade117-120A(6MW),peroMT4Wlaaumentaa-120A(-6MW)desde-20A(-1MW).Peronuestrogeneradordisparaalrededorde-40A(-2MW).¿Cómoresolveresteproblema? ¿HayalgúnajusteenMT4Wparaquepuedamedirlacorrienteinversa?¿QuéparámetrosdebocambiarenMT4W? Sepuededecirqueusarunmedidordepotenciaquenecesitactptparamedirlapotencia.Lamedicióndepotencianoesmiproblema.UtilizamosestedispositivoMT4Wparalimitarlacargaquesuministramosalareda6MW,noparamedirlapotencia.Puedepreguntarporquénecesitolimitarlacargaa6MWexactos.Larespuestaesque,debidoalmalestadodelalíneadetransmisión,nodebemossuperarlos6MW.Estaesunaturbinadegasde40MWysuministramos6MWalarednacionalylos34MWrestantessedestinanalacargadoméstica.Cadacentraleléctricapuedefuncionarenelmododecargapreseleccionada,dondepuedeseleccionarlacargaquedeseasuministrar.Perosoloesposiblecuandoestásconectadoúnicamentealared.Peronopuedousarestafunciónporqueestoydando34MW(15-34MW,34eselvalormáximo)decargadoméstica.Enrejillapuedescontrolartupoder.Puedesuministrartodoloquedesee,ytambiénpuedetomardelaredtantocomodesee.Perolacargadomésticaestámásalládelcontrol.Despuésdecumplirconlacargadoméstica,tengoquecontrolarlacargaalareda6MW(loqueserealizamedianteMT4W).Yaleílahojadedatos