Problema de alimentación inversa del limitador de carga automática

0

Nuestro generador está conectado a la red por línea de 33kv. Debido a alguna razón, suministramos una cantidad fija de energía a la red. Esto se hace mediante un dispositivo llamado Dispositivo de limitación automática de carga que parece que

Midelacorrientedelínea.Peroaquíusamosestedispositivoparalimitarelpoder.Podemosestablecerellímitesuperioryellímiteinferiordelacorriente.Porejemplo,Límitesuperior=120A,Límiteinferior=117A,Luegoreduceelcombustiblecuandolacorrienteesmayorque120Ayviceversaparamenorque117A.Paraunalíneade33kv120Asignificaalrededorde6MWdepotencia.Peroelproblemaesquenohaycomprobacióndepolaridadparaelpoder.Quierodecirquemuestra120A(6MW)cuandosuministramosalared.Perosi120A(-6MW)llegaalgenerador(tambiénllamadopotenciainversa)nocambiasupolaridad.Supongamosqueenunacondicióndefectuosa,lacorrienteseconvierteen-20A(-1MW),ahorasedeseaqueseade117-120A(6MW),peroMT4Wlaaumentaa-120A(-6MW)desde-20A(-1MW).Peronuestrogeneradordisparaalrededorde-40A(-2MW).¿Cómoresolveresteproblema? ¿HayalgúnajusteenMT4Wparaquepuedamedirlacorrienteinversa?¿QuéparámetrosdebocambiarenMT4W? Sepuededecirqueusarunmedidordepotenciaquenecesitactptparamedirlapotencia.Lamedicióndepotencianoesmiproblema.UtilizamosestedispositivoMT4Wparalimitarlacargaquesuministramosalareda6MW,noparamedirlapotencia.Puedepreguntarporquénecesitolimitarlacargaa6MWexactos.Larespuestaesque,debidoalmalestadodelalíneadetransmisión,nodebemossuperarlos6MW.Estaesunaturbinadegasde40MWysuministramos6MWalarednacionalylos34MWrestantessedestinanalacargadoméstica.Cadacentraleléctricapuedefuncionarenelmododecargapreseleccionada,dondepuedeseleccionarlacargaquedeseasuministrar.Perosoloesposiblecuandoestásconectadoúnicamentealared.Peronopuedousarestafunciónporqueestoydando34MW(15-34MW,34eselvalormáximo)decargadoméstica.Enrejillapuedescontrolartupoder.Puedesuministrartodoloquedesee,ytambiénpuedetomardelaredtantocomodesee.Perolacargadomésticaestámásalládelcontrol.Despuésdecumplirconlacargadoméstica,tengoquecontrolarlacargaalareda6MW(loqueserealizamedianteMT4W).Yaleílahojadedatos MT4W y hay una configuración para muestra el valor de visualización de -1999 a 9999, lo que significa también un valor negativo. ¿Pero cómo activar? ¿O hay alguna otra manera de limitar la carga?

    
pregunta xcoder

2 respuestas

1

El MT4W parece ser un amperímetro / voltímetro.

no tiene la intención de ser operado como un medidor de potencia.

no está destinado a usarse para protección de energía inversa.

Esta función normalmente se implementaría en un relé de protección. Debería verificar sus relés de protección existentes para ver si ya tienen un elemento de potencia / potencia inversa. Si no, necesitarás un equipo nuevo.

El SEL-751A es un ejemplo de relé que incluye elementos de potencia direccionales (ANSI 32). El precio presupuestario para este relevo es de $ 950 USD, por lo que no tiene por qué ser caro.

Necesitará entradas de corriente y tensión. Esto significa que necesitará instalar VT's si aún no los tiene.

El diseño e instalación detallados de este equipo deben ser realizados por personas capacitadas, competentes y autorizadas para diseñar y trabajar con equipos HV en su país.

    
respondido por el Li-aung Yip
0

Este medidor de potencia no mide la corriente solamente, a la derecha. Por lo tanto, un amperímetro no puede determinar si el flujo de energía es positivo o negativo, ya que mide la corriente alterna. Debe instalar un medidor de potencia, con transformadores de corriente y potencial, que requerirían personal competente, a 33 kV hay muchas precauciones con respecto a distancias de separación, aisladores, ... etc. Solo otra pregunta: qué tipo de generador es este y a dónde va la potencia negativa.

    
respondido por el Marko Buršič