Una de las razones es que si no hay un punto neutro y las tres fases se dejan flotando, el sistema puede tolerar una sola falla a tierra sin salirse. Una unidad de detección de falla a tierra puede indicar la falla a la sala de control y pueden organizar una alimentación alternativa antes de cambiar la línea defectuosa para su reparación. La desventaja de esto es que el aislamiento debe poder soportar la tensión de fase a tierra como usted lo indica.
Otra razón es que si uno de los tres devanados primarios falla en un delta-delta, el secundario seguirá produciendo voltaje total en las tres fases. - Vea más en: enlace .
Con respecto a la secuencia cero / distorsión del tercer armónico, todos se anulan en un delta sin la complejidad y el costo de un bobinado terciario.