Modelo de transformador en el modelo de inductores acoplados Power Systems VS

0

Sé que 2 modelos para un transformador uno es tratarlo como Inductores acoplados y el modelo será:

Enestemodelo,sinohayfugasdeflujo,elfactordeacoplamientoesk=1y,porlotanto,$$M=k\sqrt{L_1L_2}=\sqrt{L_1L_2}$$Peroenelanálisisdesistemasdeenergía,hayotromodelodondelasreactanciasenserierepresentanlafugadeflujoylareactanciaenderivaciónrepresentaelefectodelapermeabilidadfinita.

Silosdosmodelosrepresentanlomismo,deberíamostener:$$X_{l,p}=L_1-M,\quadX_{l,p}=L_2-M,\quadX_m=M$$peroparecequeestonoesciertoyaqueencondicionesidealesdeberíamostener:$$M=\sqrt{L_1L_2},\quadX_m=\infty$$

  

¿Estosdosmodelosrepresentanlomismo?¿Seomitelainductanciamutuaenelmodelodesistemasdeenergía?

Enlace: Diferencia entre un transformador y un inductor acoplado

Editar : Estoy tratando de comparar el modelo presentado en el libro "Ingeniería de radio de estado sólido" con el segundo modelo anterior:

PorlarespuestapublicadaporAndyaka,creoqueelmodelodeberíaseralgocomoesto: ¡No sé por qué en el modelo de transformador de potencia omiten L-1, L-2 y M !?

    
pregunta SMA.D

1 respuesta

1

En el modelo de sistemas de energía "m" no significa "mutuo", significa magnetización. La corriente de magnetización de un devanado primario no tiene absolutamente nada que ver con el acoplamiento mutuo. En mi opinión, siempre es mejor considerar la imagen más completa de un transformador: -

Elelementoinductoracopladoenelmedioes,dehecho,eltransformadordepotenciaperfectoyestotieneunfactordeacoplamientodelaunidad.Tambiéntieneinductanciainfinitayceropérdidas.Todoslosdemáscomponentesasualrededorrepresentanlasfallasdelmundorealdecualquiertransformador.

Puedesmodificarelmodeloasí:-

Ahoraloscomponentesdelladosecundariosemuevenalaizquierdadelacopladorperfectoatravésdelatransformacióndelarelacióndegirosy,siquieresirunpasomásallá,obtienesloquetienesentusegundaimagen,peroporsupuesto,la"cosa". "eso hace que el acoplamiento (k = 1) no se haya tenido en cuenta.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas

Agregar el interruptor de corte de graves en el pedal ___ característica qstnhdr ___ v-i ______ qstntxt ___

No tengo idea de cómo abordar esto. ¿Alguien puede ayudar?

    
______answer201008___

El voltaje en i = 0 representa el voltaje de circuito abierto, que es su voltaje equivalente de Thevenin (Veq = 1V). La corriente en v = 0 (corriente de cortocircuito, i = 2 amperios) es igual a Veq sobre la resistencia equivalente de Reven, es decir, Req = Veq / i = 1V / 2amps, que también es igual a la resistencia equivalente de Norton. La fuente de corriente equivalente de Norton es la corriente de cortocircuito, es decir, 2 amperios.

    
___