¿Cómo arrancar el motor de inducción trifásico de 220 / 380V por el método de estrella-delta con una fuente de alimentación de 380V de 3 fases?

0

Me gustaría hacer una pregunta sobre cómo iniciar el motor de inducción de 220 / 380V 3 fases mediante el método de estrella-delta con fuente de alimentación de 3 fases 380V. En la práctica, creo que es imposible poder hacerlo sin un transformador reductor mediante la conversión de la fuente de alimentación de 380V a 220V. Pero, mi jefe me dice que necesito poder hacer que suceda sin usar un transformador. Entonces, ¿hay alguna sugerencia para resolver este problema? Acabo de empezar a trabajar por lo que cualquier ayuda será apreciada. Gracias

    
pregunta MaxP

2 respuestas

1

Eso es simple. Primero, el motor está cableado en estrella (Y) y la tensión se distribuye en dos devanados. Cada devanado obtiene Vline / sqrt (3) si calcula a partir de 380 V obtiene 220V. La corriente también se reduce en factor 1 / sqrt (3), mientras que la potencia se reduce en factor 1 / sqrt (3) * sqrt (3) = 1/3.
Una vez que el motor alcanza las rpm, se cambia a la conexión delta, ahora se obtiene la tensión máxima en los devanados, la corriente y la potencia nominal.

    
respondido por el Marko Buršič
0

Hay mejores opciones que usar un transformador reductor. Puede utilizar la conexión del motor de 380 V con un arrancador de autotransformador que reduce el voltaje durante el arranque y luego cambia a voltaje completo. También puedes usar un arrancador electrónico que haga lo mismo. Buscar "arrancadores de motor de voltaje reducido".

    
respondido por el Charles Cowie