masa del chasis y su ubicación en corrientes de modo común

0

Esto está relacionado con la tierra del chasis. La conexión a tierra del chasis está conectada a la conexión a tierra del sistema en la entrada del cable que lleva las señales y no en el otro extremo o extremo opuesto de la PCB. Esto evitará que el plano de tierra envíe corriente de modo común al resto del sistema a través de los cables.

Ahora, muchos sitios dicen que esto se debe hacer cerca del área del cable físicamente. Ahora, ¿las corrientes de modo común afectan solo a las señales gpio a través de este cable o también afectan las líneas eléctricas?

    
pregunta Board-Man

1 respuesta

1

La corriente fluye en bucles, siempre, y la conexión a tierra es a menudo la otra mitad de ese bucle.

Cuando se usa un cable apantallado y la pantalla es solo eso (no es parte de la ruta de la señal), entonces la pantalla debe estar unida al chasis justo en el conector (idealmente con un enlace de 360 grados), la idea es Dirija la corriente a través del chasis y, por lo tanto, lejos de la electrónica. Si conectara la pantalla a través de un largo rastro a través de la PCB, entonces ese rastreo podría irradiar interferencias dentro del gabinete.

Aquí hay una sutileza: si su electrónica tiene un rango de modo común limitado (por ejemplo, RS485), querrá conectar la tierra de la placa electrónica al chasis, pero esto debe hacerse en UN SOLO punto para garantizar que las corrientes de interferencia que fluyen en el chasis no pueden fluir en el plano de referencia de la electrónica.

La peor manera de arruinar esto es violar AMBAS de las anteriores, y conectar la pantalla a la red de referencia de 0V de la electrónica que luego se conecta al chasis en el otro lado de la placa, ya que esto provoca caídas de voltaje la red de referencia debido a la corriente de la pantalla, así como la radiación de la corriente de la pantalla.

El juego de audio demoró más de lo que debería resolverlo, consulte AES-48 para obtener una buena explicación de los detalles.

Por lo general, cuando tiene un sensor remoto, el cableado tendrá una lámina metálica o pantalla de alambre que rodea los pares de señales, que está unida al chasis en ambos extremos y, por lo tanto, forma un lazo con las conexiones a tierra de seguridad eléctrica en cada extremo, en las cuales las corrientes de modo son impulsadas por campos externos o por diferencias momentáneas en el potencial debido a fallas a tierra u otras fuentes de corriente a tierra. Me estaba refiriendo a lo que debía hacer con esta conexión de pantalla, pero mirándola, creo que podría estar más atento al hecho de que la PCB debe tener una conexión única entre el plano de referencia de la electrónica y la tierra del chasis para evitar corrientes circulantes en el tablero.

En el caso de que sus cables no estén apantallados o que tengan un solo extremo, entonces todo debería terminar en el mismo borde de la PCB con todos los puntos conectados en ese punto y con una sola conexión desde allí a la referencia interna en la placa. de nuevo, el objetivo es mantener los bucles de corriente de ruido lo más locales posible.

Saludos, Dan.

    
respondido por el Dan Mills

Lea otras preguntas en las etiquetas