Corrección del factor de potencia motor de CA

0

Cuatro motores de 240v, 50Hz, 16kW se instalan en una fábrica. Cada uno tiene un factor de potencia de 0.86 retrasos y una eficiencia de 78.2% mientras se ejecuta. Determine la capacitancia de derivación requerida para entregar el factor de potencia unitario ...

No estoy seguro de si voy a abordar esta pregunta de la manera correcta. Cualquier ayuda sería muy apreciada.

    
pregunta stuart

1 respuesta

1

El problema es que estás usando la potencia aparente en lugar de la potencia reactiva para el control de calidad. La potencia reactiva es aparente * sin (theta) o aparente * sin (acos (0.86)) = 12.14e3

Todos tus otros cálculos se ven bien, así que usa el mismo método a partir de ahí, y obtendrás unos 0,67 mF.

    