La forma de onda de CA del transformador está saturando

0

El transformador con su primario conectado a la línea y la siguiente forma de onda es lo que obtengo del secundario.

¿Por qué el recorte de la forma de onda, supongo que no está en el lado primario, ya que no creo que muchos recortes pasen inadvertidos? He probado con otro transformador y es la misma forma de onda.

¿Está saturando el núcleo del transformador? ¿Cuál es la razón para el recorte?

PS: Tenemos un voltaje de línea de 50Hz en India.

    
pregunta Arjob Mukherjee

2 respuestas

1

El núcleo del transformador se satura. Puede usar un variac para ver si el recorte se desvanece cuando reduce el voltaje. Si este xformer es un toroide para la lámpara hallogen, entonces no se sorprenda, si se trata de un transformador de grado industrial, debe enviarlo de vuelta a la OMI.

    
respondido por el Marko Buršič
0

¿Está seguro de que no es una representación precisa de la tensión de línea real?

la tensión de línea se puede truncar de esa manera mediante las fuentes de alimentación del condensador-rectificador. Como la primera etapa de muchas fuentes de alimentación de modo conmutado, o las de las fuentes de alimentación tradicionales de CC con transformador-rectificador-condensador.

la traza que muestra parece un caso extremo, pero no imposible.

    
respondido por el Jasen

Lea otras preguntas en las etiquetas