Últimamente he estado trabajando en analizadores de energía para generadores. Tengo un pequeño problema al trabajar con CT.
Realicé un experimento con 5 CT clasificados con 2.4VA (60/5) de la misma fabricación con resistencia de carga de 0.07ohm y los sometí a la carga 5A-50A con un tamaño de paso de 5A.
Encontré que la curva (R vs I) permanece algo plana desde 27A y en adelante mientras comienza a subir por debajo de 27A. Además, la proporción no se mantiene en 12 para todos los TC, incluso en la región plana.
Estoy utilizando CS5463 de Cirrus Logic for Energy Measurement. Permite una señal máxima de 250 mV para la medición de corriente y voltaje. El IC lee valores actuales correctos hasta 21A con un error máximo de 1.7%, mientras que el error aumentó a 2% por debajo de 21A. ¿Es normal este comportamiento de la TC?
Repetí el mismo proceso el día siguiente para verificar la repetibilidad, pero el error aumentó a 5% a 26A.
Si los CT de un mismo fabricante tienen diferentes relaciones de transformación y pueden tener una desviación de sus características durante un día, ¿cómo puedo solucionar este problema?