En un papel (página 31) sobre la instalación de una batería (*) en una subestación eléctrica, UK Power discute la Capacidad para controlar la potencia real y los componentes de potencia reactiva. Van tan lejos como para mostrar un gráfico que muestra los resultados reales en comparación con el ideal:
Tambiéndicen:
ElESS(ESS=EneryStorageSystem,esdecir,labateríayelinversor)teníapuntosdeajuste"listos para usar" disponibles para controlar Intercambio de energía real y reactiva entre la red de 11kV y ESS.
y:
La desviación dependía de la cantidad de potencia real y reactiva que ESS se configuró para importar o exportar, por ejemplo, cuando se esperaba el Exportación de 150 kW y 150 kVAr, aproximadamente 149 kW (99%) y solo 116 kVAr (77%) fueron entregados. En otro extremo, cuando se establece para exportar 150. kW e importan 150 kVAr, aproximadamente 138 kW (92%) y -118 kVAr (79%) fueron entregados.
Por lo que yo sé en AC, la potencia real es el resultado de cargas resistivas y la potencia reactiva y el resultado de cargas inductivas (por ejemplo, motores síncronos usados en la industria)
Sin mencionar el hecho de que 2 de los cuadrantes anteriores implican una carga / descarga opuesta para cada componente de potencia, la siguiente gráfica (página 23) muestra la potencia real (ESS P) y la potencia reactiva (ESS Q) nuevamente independientes de cada componente. otro:
Siento que me falta algo de comprensión, por lo que ni siquiera estoy seguro de qué pregunta hacer, excepto:
¿Cómo se gestiona este control arbitrario?
¿Cómo causa una carga un retraso / diferencia de tal manera que la gráfica anterior (fig5) sea posible?
¿Cargar y descargar simultáneamente?
(*) LiPo, obviamente invertido a CA, y se usa principalmente para limitar el pico de demanda de energía de la fuente habitual, es decir, cargar la batería cuando el uso es bajo y luego aprovecharla cuando la demanda de energía es alta ...