Corriente máxima a través de neutro en un circuito trifásico estrella a estrella

0

Suponga que tiene un circuito de 3 fases en estrella. Cada uno de los cables de 3 fases puede tomar un máximo de X amperios. ¿Cuál es la corriente máxima que podría tener el neutro del circuito?

¿Es posible que la corriente neutra sea mayor que X?

    
pregunta Eric Johnson

1 respuesta

1
  1. Si las corrientes trifásicas están desequilibradas, la corriente neutra puede exceder las corrientes de fase.

  2. Si hay 3, 6, 9, ... armónicos presentes, los "armónicos triple N", estos armónicos están en fase entre las tres fases. Por lo tanto, todos se suman en el neutral. Estos armónicos son dibujados por elementos como fuentes de alimentación de modo conmutado (es decir, computadoras personales) y luces fluorescentes.

El

problema No. 2 es bastante común en los edificios de oficinas modernos, con una alta concentración de PC de escritorio y luces fluorescentes, por lo que el conductor neutro a menudo necesita ser más grande que los conductores de fase.

Las reglas de cableado australianas, AS 3000, sección 3.5.2 Conductor neutro , consulte:

    
respondido por el Li-aung Yip