métodos de medición de conexión a tierra

0

Siempre que conozca los métodos aceptados para medir la resistividad de las redes eléctricas de puesta a tierra, una vez que estén construidas, para cualquier tipo de edificio (en ciudades, a nivel industrial, torres de transmisión, etc.) son:

  • Caída de potencial con 3 apuestas (lo que más he visto es este método)
  • Usando un probador con pinzas y varillas.
  • En mi opinión, todo tipo de 'cosas' no confiables que usan probadores normales y barras de cooperación.

¿Alguien sabe sobre otros métodos que se aceptan de acuerdo con las normas o al menos son lo suficientemente confiables?

    
pregunta Yeke

1 respuesta

1

Podrías ir con la norma DIN EN 61557. La Parte 5 define los requisitos de medición y probablemente también las configuraciones para medir la resistencia de la tierra en estructuras ya construidas:

  

Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V   C.A. y 1500 V d.c. - Equipos de ensayo, medición o seguimiento.   de medidas de protección - Parte 5: Resistencia a la tierra

Si no eres de la E.U. el equivalente de IEC debe encontrarse en IEC 61557-5 .

    