Medición de la capacitancia entre devanados de un transformador de bobina múltiple

0

Quiero medir las capacidades inter-devanado de un transformador de bobina múltiple / devanado. (Para usarlos en una simulación)

Para un transformador de dos devanados, lo mediría acortando los devanados individuales y mediría a través del transformador con un medidor LCR.

Sin embargo, para transformadores con múltiples devanados, creo que siempre se medirían las capacitancias a otros devanados.

¿Cuál es la forma correcta / mejor de medir las capacidades entre todos los devanados?

    
pregunta megle

1 respuesta

1

Hay dos formas comunes en que los transformadores se enrollan. El primer método, que es típico de los transformadores de potencia, es que cada devanado es una capa separada. En esta configuración, un devanado tendrá una capacidad significativa solo para uno o dos devanados inmediatamente adyacentes a él. Básicamente estará electrostáticamente "protegido" de los otros devanados. Para averiguar la construcción de un transformador de este tipo (si no fuera obvio), conectaría a tierra todos los devanados no utilizados al medir la capacitancia de un par específico. Luego puede inferir la secuencia de capas de los pares que muestran una capacitancia significativa.

El segundo método, que es típico de los transformadores de señal, es usar una técnica "multifilar" en la que todos los devanados se retuercen y enrollan simultáneamente en el núcleo. En esta configuración, la capacidad mutua entre cualquier par de devanados dado será la misma que cualquier otra, lo que simplifica el problema de medición.

    
respondido por el Dave Tweed