Tamaño de un arrancador de motor

0

Eseeselmotor.

Parecelaversiónanteriordeunnuevomotorde2fasesde2HPBaldorM3558.

Planeoejecutarunalíneatrifásicade230valmotor,peronecesitounarrancador.

EstetitularenGraingerpareceprometedor: enlace

Pero las especificaciones de mi motor son 7A y 2HP

... y ese motor de arranque, que es el más cercano que puedo encontrar, es 18A y 3HP.

¿Está bien proporcionar ese 1HP extra? ¿Está el 18A en el arranque para cubrir el voltaje de arranque?

    
pregunta Slobvrflw

1 respuesta

1

Al elegir un relé o arrancador que necesita

  • Tensión nominal de contacto > = tensión de alimentación, 230 V en su caso.
  • Valor de corriente de contacto > = corriente dibujada por la carga. Esto puede ser considerablemente más que la corriente de corriente constante.

El inicio no 'suministrará' esa corriente en el sentido de forzarla en el motor. Si, por otro lado, el motor dibuja o 'llama' a esa corriente, usted sabe que el arrancador es capaz de manejarlo.

Dado que es un motor de arranque, los fabricantes habrán tomado en cuenta el aumento de arranque. Si es capaz de arrancar un motor de 3 HP, estará bien en un HP de 2 HP.

Asegúrese de tener el voltaje de bobina correcto para su circuito de control.

    
respondido por el Transistor