Ventiladores: ¿chupar o soplar?

19

Para un ventilador, ¿debe aspirarse aire o debe soplar aire?

Estoy hablando de un ventilador montado en un recinto.

    
pregunta Thomas O

8 respuestas

27

El flujo de aire es la clave. Cualquier dirección servirá. Solo tenga en cuenta dónde están los componentes calientes dentro de su gabinete.

Sin embargo, si sopla dentro del gabinete, tiene la opción de colocar un filtro de polvo en su ventilador. Mientras que si tienes un ventilador que sopla, el aire entrará en tu recinto a través de todo tipo de agujeros, y puede acumularse una gran cantidad de polvo.

    
respondido por el cksa361
12

En mi experiencia, la elección de la dirección determina dónde se producirá la inevitable acumulación de polvo. El polvo parece acumularse donde el aire entra en el estuche.

Con los ventiladores entrando, tiende a acumular la mayor cantidad de polvo justo en frente del ventilador. No querrá que esto suceda en el disipador de calor de su CPU, ya que el polvo actúa como una manta aislante.

Por otra parte, con los ventiladores apagados, se acumula polvo en el estuche cerca de todas las formas posibles para que entre el aire. Un lugar donde esto puede ser un problema en una PC es cuando el aire entra por las aberturas para su extracción. unidades.

Probablemente el mejor diseño que he visto involucra tener dos ventiladores, uno soplando y el otro hacia afuera. El extractor de aire se encuentra cerca del disipador de calor de la CPU para garantizar un buen flujo de aire allí, sin el problema del polvo, y el otro ventilador introduce aire en la caja para mantener la presión en la caja lo suficientemente alta como para evitar la aspiración de aire (y polvo). ) en todas las demás aberturas.

    
respondido por el JustJeff
4

Cuando diseño algo como flujo de aire, hay algunos puntos importantes.

  1. ¿Qué componentes generan calor y cómo están distribuidas mis fuentes de calor?
  2. Donde puedo esperar que el usuario esté en referencia al dispositivo.
  3. Acumulación de polvo.

En orden. Si tienes unidades individuales que generan una gran parte de tu calor, necesitan algo cerca de ellas. Tiene opciones, un ventilador en ellos en casos extremos similares a un procesador de gama alta o un ventilador en el gabinete que se encuentra al lado de ellos. Si generalmente generó calor, solo necesita concentrarse en obtener un flujo de aire general.

Después de saber dónde se necesitan los aficionados, debes pensar en el usuario. ¿Por qué su o-scope tiene un ventilador en el frente que sopla? Se está generando mucho calor allí, pero si soplaba hacia delante y soplaba aire caliente en los ojos del usuario todo el tiempo, dudo que se lo agradecerían. Diseñe el aire para que escape en una dirección que el usuario no pueda esperar.

Ahora, en la acumulación de polvo, desea limitar esto. Tengo dos direcciones para esto.

  1. El ventilador con filtro sopla aire hacia adentro. Sin un filtro, el aire de alta velocidad arrastrará el polvo con el aire, pero a medida que el aire disminuye, actuará como un río que disminuye la velocidad y dejará caer el cieno.
  2. Escape en algunas ubicaciones clave, puede arrastrarse sobre un área grande y esperar que ingrese significativamente menos polvo en el gabinete debido a la baja velocidad del aire que ingresa al dispositivo, pero aún tendrá problemas de polvo. Preferiría que todos usaran filtros, pero no me importa apagar los dispositivos de vez en cuando con un compresor de aire (es broma).
respondido por el Kortuk
3

Si está hablando de un ventilador en un gabinete, entonces el objetivo principal de este ventilador es apagar el aire caliente del gabinete y extraer el aire frío. Debe tener la ventilación adecuada. en el otro lado del recinto para permitir que esto suceda. Algunos recintos tienen ventiladores que soplan en ambas direcciones para ayudar en el proceso. Si solo tienes uno, hazlo soplar, y cerca de la mayor fuente de calor.

    
respondido por el Brad
2

Todo el aire que ingresa saldrá y la resistencia del aire es la misma en ambas direcciones, por lo que es más o menos lo mismo. Sin embargo, hay algunos escenarios en los que sí hace una diferencia. Por ejemplo, si tiene:

  

| Componentes sensibles de baja potencia | Componentes de alta potencia | Ventilador --- > |

Entonces definitivamente quieres que el ventilador saque el aire, porque de lo contrario, el componente de alta potencia calentaría el componente sensible.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la velocidad del aire es más rápida y más direccional en la salida del ventilador y más lenta y más distribuida en la entrada. Si tiene un solo componente de muy alta potencia que es difícil de enfriar, es posible que desee dirigir el flujo de aire directamente hacia él, incluso si hace que el resto de la unidad esté más caliente.

  

| Componentes resistentes al calor | Solo componente muy caliente | Ventilador < --- |

    
respondido por el Regis Desrosiers
1

En general, el flujo de aire no es reversible en la electrónica sin ramificaciones.

El software complejo como Flowtherm se usa para modelar el flujo de aire y los patrones de calor para una dirección de aire específica. Por lo general, las piezas se colocan para maximizar el enfriamiento con una dirección y velocidad específicas del aire.

Ir en contra de esto podría potencialmente llevar a puntos calientes y cosas malas como la fuga térmica.

    
respondido por el Adam Lawrence
-1

Creo que deberías tener un flujo de aire negativo dentro del propio caso. El polvo para mí no es un problema. Tengo 2 extractores (los que succionan) y aire que entra por la parte frontal de la caja a través de los orificios de ventilación (con filtros). Nunca, nunca tuve un problema de calor con esta configuración. De esta manera, no solo la CPU y los puentes Ram / Norte / Sur se mantienen frescos, sino que la GPU también explotará y, por lo tanto, se mantendrá fresca. Si vives en una habitación estúpidamente cálida, es posible que esto no funcione, pero me gusta mantener mi habitación a aproximadamente 18 c.

    
respondido por el Steve
-1

Creo en una cosa simple acerca del enfriamiento: es mejor enfriar los componentes en lugar de drenar el calor. ¿Por qué? Déjame mostrarte una razón simple, que se hizo en mi laboratorio. fuente de alimentación en las siguientes imágenes:

Esteesmisuministrodemesadelaboratorioconunventiladorde80x80mmmontadoenlaparteposterior.EstásoplandoairedesdeelEXTERIORhastaelINTERIOR.¿Porqué?Miraotrafotodeabajo.Noeslomejor,peroesoestodoloquetengoahora.

Si estuviera aspirando aire de adentro hacia afuera, el ventilador aspiraría el aire de los espacios más cercanos al ventilador. Pero en lugar de esto, el aire se introduce en la fuente de alimentación a través de los componentes, lo que los enfriará a todos y pasará a través de cualquier agujero en la cubierta de la fuente de alimentación cuando lo desee.

    
respondido por el Jakey