Usa un relé. Utilice la alimentación de bajo voltaje de 24 V que ya se encuentra en su hogar para cambiar el relé.
Por suerte increíble, hay relés HVAC utilizados en unidades de aire acondicionado para todo el hogar, que generalmente están calificadas para cambiar a 240 V a 30 A o 40A y cuesta menos de $ 20. Amplíe su relé al menos al 125% de la clasificación del calentador de agua. Si su calentador de agua es más grande que eso, estará en contactores de grado industrial y calculará un par de cientos de dólares.
Ya que estamos tratando con la red eléctrica, estamos obligados a seguir el Código Eléctrico Nacional o lo que corresponda a su jurisdicción. Ese no es un gran problema, pero sí tiene que aprenderlo, hacerlo correctamente y considerar pagarle a un electricista para que lo bendiga. Las consecuencias por el incumplimiento son las más graves: incendios de casas, abogados, quiebras, cárcel si una persona muere. Debe obtener el relé de un especialista en HVAC (o Amazon o McMaster-Carr), pero para el gabinete y el cableado, hable con su "suministro eléctrico" local, a menudo de propiedad local o de compañías regionales ... no pierda su tiempo en Deposito de casa.
Ubique ese relé lo más cerca posible del cableado existente, preferiblemente en un extremo. Lleve el 24V al 240V, no al revés. Cuando corte el cable, no tendrá suficiente holgura para hacer las conexiones al relé, y debe dejar 6 "de holgura en la caja. No hay forma de hacerlo sin un cable nuevo en un segmento, así que deje una corta. Ese cable cuesta alrededor de $ 1 / pie.
Una vez que la tensión de la red eléctrica es absolutamente óptima, el Código le da más margen de maniobra a la tensión baja (timbres, termostatos y similares). Sin embargo, no se puede ejecutar en los mismos conductos, cajas o canalizaciones que la alimentación principal. (con la obvia excepción del relevo; hay que ponerlo allí).
Los relés de HVAC generalmente tienen una bobina de CA de 24 voltios, que cuenta como "baja tensión". Es probable que su casa ya tenga un transformador de CA de 24 voltios ... los hornos lo suministran a los termostatos para cambiar el aire acondicionado, el calor, el ventilador, etc. Algunas veces también se usa para timbres.
Pregunta importante: ¿el reed reed puede transportar cómodamente la corriente suficiente para trabajar directamente con el contactor HVAC? En caso de duda, coloque un relé "booster" mucho más pequeño entre ellos: el interruptor de lámina cambia la bobina del relé pequeño y sus contactos cambian la bobina del relé HVAC a 24V. Esto también le permite usar otros voltajes para la bobina del relé pequeño, en caso de que prefiera manejarla con 12V, 5V o 3.3V.