Voltaje para el relé

0

Quería preguntarle si es bueno proporcionar un relé operado de 12v a 12v de 230v a 12v transformador + rectificador + 1000uf 50 v capacitor, ¡estoy tomando 12 v y tierra de las patas de los capacitores!

    
pregunta user103110

2 respuestas

1

En condiciones normales, puede hacer exactamente eso si el relé tiene una bobina de 12 V CC. Es posible que ni siquiera necesite el condensador, pero podría reducir el ruido y / o el zumbido en algunos casos.

Si la bobina del relé es de 12 VCA, puede dejar de lado el rectificador y el condensador y conducirlo directamente.

Los dos tipos de relés tienen algunas diferencias menores, por lo que es mejor seguir las calificaciones de los fabricantes. Algunos relés están clasificados para CA o CC. Por lo general, un relé con clasificación de CC no tomará la misma tensión de CA mientras que un relé con clasificación de CA puede mantener los contactos cerrados por un poco más de tiempo o, a veces, hasta que se golpea, ya que la armadura puede haberse magnetizado excesivamente.

Los transformadores generalmente suministran un poco más que el voltaje nominal cuando no están cargados, pero con algo de carga, deben caer hasta acercarse al voltaje nominal y esto debe coincidir con lo que necesita su relé.

La hoja de datos, el número de modelo o el enlace del proveedor de su relé lo ayudarán a confirmar su caso de uso.

    
respondido por el KalleMP
0

La onda completa rectifica el 12VAC y puede ejecutar el relé directamente desde esa CC rectificada sin usar un condensador.

    
respondido por el EM Fields

Lea otras preguntas en las etiquetas