El factor de potencia está determinado por la carga. La utilidad debe adaptarse a lo que sea el factor de potencia de carga. El ajuste de un factor de potencia bajo significa que la utilidad debe suministrar una corriente más alta que la "normal" para entregar un nivel de potencia determinado. Eso aumenta el costo de la utilidad porque las pérdidas de transmisión aumentan. También reduce la cantidad de energía que se puede suministrar con un complemento dado de equipo. Los servicios públicos a menudo agregan un recargo o penalización a los clientes grandes si su factor de potencia es bajo. Pocas, si las hay, cobran a los pequeños clientes por el bajo factor de potencia. Si existe tal cargo, la factura debe mostrarlo claramente.
La única forma de controlar el factor de potencia es conectar los condensadores a la fuente de alimentación para compensar la inductancia de la carga. Eso es a menudo hecho por usuarios industriales y empresas de servicios públicos. La conmutación se puede hacer automáticamente utilizando instrumentos de medición continua que controlan equipos de conmutación electrónicos o electromecánicos. El paquete de equipo se llamaría controlador de factor de potencia. Algo así podría estar incorporado en algunos equipos de carga, pero no se incluiría en ningún equipo de sistema de energía solar.
No estoy familiarizado con el término "jefe de servicio", pero supongo que es el equipo del servicio público, incluido el medidor de ingresos y el equipo utilizado para aislar su equipo solar de la red pública en caso de un corte de energía. Eso solo afectaría su factura si el medidor estuviera defectuoso. Si no indicara el factor de potencia correcto, probablemente se reemplazaría incluso si el factor de potencia no se utiliza para la facturación.
Una causa probable de su factura aumentada podría ser algunas células solares fallidas o un problema con el inversor que convierte la energía de la CC solar en CA. Cualquier cosa que reduzca la energía suministrada por el sistema solar aumentará la energía que sus cargas obtienen de la utilidad y, por lo tanto, aumentará su factura.
Entonces, una pregunta es si el responsable de mi servicio bidireccional está fuera
controlar PF?
No, no lo hace.
La otra pregunta es si se requieren "compañías de servicios públicos" para mantener una
Banda de PF?
No están obligados a hacerlo, pero tienen un incentivo económico para hacerlo. Sin embargo, tanto si hacen dúo o no, eso no tiene un efecto directo en el cliente.
Más sobre el factor de baja potencia:
Una forma de onda de corriente de carga distorsionada (no sinusoidal) puede ser causada por equipos electrónicos que incluyen controladores de velocidad del motor, balastos electrónicos en luces fluorescentes, electrónica en luces LED, fuentes de alimentación para computadoras y otros tipos de dispositivos electrónicos, elevadores de voltaje en microondas Hornos y elementos de cocción calentados por inducción. Una forma de onda de corriente distorsionada causa un tipo de factor de baja potencia llamado factor de potencia de distorsión. La potencia de distorsión reduce el factor de potencia total, pero solo se puede compensar con circuitos de filtro, no se pueden usar condensadores de corrección de factor de potencia simples.
El equipo electrónico puede diseñarse para limitar la cantidad de distorsión causada, y existen normas que lo exigen, pero puede haber algunas excepciones y falta de cumplimiento que podrían resultar en una distorsión considerable. Los inversores de energía solar deberían estar diseñados para minimizar la distorsión que podrían causar, pero es posible que el suyo esté causando distorsión.