Instalación de suministro de aire acondicionado [cerrado]

0

¿Valor de entrada o corriente máxima?

Quiero instalar dos contras de aire de inversor de 5 kW y leer las especificaciones Estoy un poco confundido. La potencia nominal de entrada es de 1,22 kW cada una, así que juntas consumen aproximadamente 2,5 kW, por lo que estaba pensando en utilizar una línea de alimentación de 2,5 mm2 y utilizar un RCD de 16 A para suministrar AMBAS unidades exteriores.

Luego leí en la etiqueta de la unidad exterior que la entrada es 1.22A pero que la corriente máxima es 13.5 A? ¿Significa que a plena carga pueden consumir hasta la corriente máxima durante un período determinado?

Los ejecutaré juntos para enfriar 2 grandes áreas interconectadas al mismo tiempo, nunca de forma independiente. Si es así, necesitaré dos líneas separadas con un RCD de 16 A cada una o ¿debo pasar de los datos de entrada para mis cálculos y mantener una línea para ambas?

    

1 respuesta

1

No dices qué voltaje usa tu país, pero dado que estás trabajando en mm \ $ ^ 2 \ $, si usas aire acondicionado, usas lentes de sol y tu nombre, diría que vives en un país de Europa donde la gente come mucha pasta! Eso haría que tu suministro sea de 230 V.

  

Quiero instalar dos contras de aire de inversor de 5 kW y leer las especificaciones Estoy un poco confundido. La potencia nominal de entrada es de 1,22 kW cada una.

No queda claro en su pregunta, pero sospecho que 5 kW es la calificación térmica (capacidad de bombeo de calor). Para bombear 5 kW se utilizarán 1,22 kW de entrada eléctrica . Esto implica un COP (coeficiente de rendimiento) de \ $ \ frac {5} {1.22} = 4 \ $ que es bueno. Por cada 1 kW de entrada eléctrica, debe bombear 4 kW de calor.

Desde \ $ P = VI \ $ podemos calcular que la corriente, \ $ I \ $ será \ $ \ frac {P} {V} = \ frac {1.22} {230} = 5 ~ A \ $ . Los amplificadores reales podrían ser un poco más altos debido al factor de potencia < 1.

  

Estaba pensando en utilizar una línea de alimentación de 2,5 mm2 y utilizar un RCD de 16 A para suministrar AMBAS unidades exteriores.

Eso debería ser más que suficiente.

  

Luego leí en la etiqueta de la unidad exterior que la entrada es 1.22A pero que la corriente máxima es 13.5 A? ¿Significa que a plena carga pueden consumir hasta la corriente máxima durante algún período?

Eso suena como una oleada de arranque motor cautelosa. Si ambas unidades se iniciaran simultáneamente, podría disparar un interruptor de 16 A. Estos vienen en varios retrasos de tiempo, A, B, C y D. Creo que el tipo 'C' es lo que necesita. Comprueba esto con alguien que sepa.

  

Los ejecutaré juntos para enfriar 2 grandes áreas interconectadas al mismo tiempo, nunca de forma independiente. Si es así, necesitaré dos líneas separadas con un RCD de 16 A cada una o ¿debo pasar de los datos de entrada para mis cálculos y mantener una línea para ambas?

Una vez más, creo que una línea estará bien.

    
respondido por el Transistor